电源负载等效电路图
提供给负载的电源有一定容量,任何一种电源都是内阻抗的,如下图中简单的电源负载等效电路所示。
图1:电源负载等效电路图
电源是由e和ro组成,其中e是电动势,ro是内阻抗。
电源输出电流为:讠=e/(Rf+ro)
电源输出电压(AB间电压)为:uo=e-讠×ro
可知,如果负载越大,其内阻抗Rf越小,电源输出的电流讠就越大,如果电源容量足够大时,即e不变,随着讠增大,uo电压也会跟着下降,但下降幅度有限,不会影响负载正常运行。
如果电源容量较小(电源处于超负荷状况下运行),随着负载增大,讠的增大,电源的内部的反电势也会增大,导致电源电动势e下降,结果uo就会下降较多,从而会影响到电源及负载正常运行。
供电线路损耗过大,将会导致负载端电压下降较多。
负载功率因素(cos a=P/S)较低,一定容量下(视在功率),无功功率越大,有功功率就会越低,电源带负载能力就会下降。
因此,如果是电源容量低引起,则需要增容,其容量选择一般高于满载下10%左右。如果是线路损耗引起,则需要改善线路;如果是负载功率因素较低,则需要提高功率因素。