验电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障的电工口诀
来源:电工天下时间:2020-05-07 10:27:35 作者:老电工手机版>>
分享一个实用的电工口诀,在判断三相三线制供电线路相线接地故障时十分有用,利用这个电工口诀,可以来判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障,一起来学习下。
判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障的口诀
1、电工口诀
星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线已接地;若是几乎不见亮, 金属接地的故障。
2、口诀说明
电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;
如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。
猜你喜欢:
三相三线制与三相四线制供电的区别
常见的供电线路,有三相三线制与三相四线制供电之分,三相三线制电路多是指10KV电压及以上高压线路,三相四线制电路:多是指660/380/220低压线路,二者的具体区别。....
三相三线电度表的接线图
分享一个三相三线电度表的接线图,直接接入式电度表的接线图示例,需要的朋友参考下。....
以上就是用验电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障的电工口诀,希望对大家有所帮助。
相关文章
对称三相交流电路的主要特点
有关三相交流电的知识,对称三相交流电路的主要特点有哪些,一般包括三大方面,即相电压与线电压的关系,相电流与线电流的关系,三相对称电路的功率,下面具体来了解下。
时间:2022-04-21 21:56:08
三相电路中性点漂移问题的解决方法
三相电路中性点漂移的解决方法,如何解决电路中性点漂移的问题,三相四线供电系统零线断开后,由于三相负载的不平衡,导致中性点漂移,一定要使三相负荷电流平衡。
时间:2021-07-20 09:01:11
双路三相备用电源自投电路组成与工作原理图
有关双路三相备用电源自投电路组成与工作原理图,双路三相电源自投电路,本电路适用于三相四线制低压供电系统中,或作为单相供电的备用电源自投控制电路。
时间:2021-01-29 10:19:25
三相异步电动机正反转控制的电路原理图
三相异步电动机正反转控制的电路原理图,三相异步电动机正反转控制电路的结构组成,包括辅助接点、分流端子、低压跳闸、自动跳闸、自动复位等部件与功能。
时间:2020-06-15 14:32:02
【图】单相可控整流电路与三相可控整流电路的说明
有关单相可控整流电路与三相可控整流电路的构成,可控整流电路可把交流电变为幅值可调的直流电,常用的有单相和三相可控整流电路,一起来了解下。
时间:2020-02-19 09:17:24
直流电路的三个参数,直流电路参数用法口诀
有关直流电路的三个参数,直流电路中的电流、电压与电阻,流是I来U是压,电流受阻是电阻,电子流动叫电流,电压多指两位差,一起来了解下。
时间:2020-02-19 08:14:00
什么是电路?电路实用口诀
电路实用口诀,图文结合的方式介绍了电路是什么,电流路径叫电路,哪些部分来构成,电源设备和负载,还有开关和连线,一起来了解下。
时间:2020-01-12 08:18:40
【图】三相半波可控整流电路的结构与工作原理
有关三相半波可控整流电路的结构与工作原理,介绍了三相半波可控整流电路的电阻性负载,整流变压器原边绕组一般接成三角形,使三次谐波电流能够流通,以保证变压器电势不发生畸变。
时间:2015-11-27 18:28:24
- 上一篇:DB9公头母头接口引脚的定义
- 下一篇:振荡频率的计算公式,LC振荡电路的小知识