问题:求一张压力罐自动控制电路图?
电接点压力表,继电器(220V线圈)(个数不限应该两个就行三个也可以),控制单相水泵(220V,0.9KW铭牌上标电流9.8A,有电容买的时候就有型号不知道)启停。自己做了一个。
但是,有时一启动漏电断路器就跳开。有的时候又没事。急盼解决。(漏电断路器为40A.额定不动作电流25毫A动作电流50毫A) [所有设备用电全是220V交流电源]哪位给个接线图。压力罐自动控制电路图的设计问题
解答:
220V,0.9KW铭牌上标电流9.8A,是不正确的。
可以用钳表测出实际电流,漏电断路器为40A.额定不动作电流25毫A动作电流50毫A没问题的,一次线路和二次线路如果都是经漏电开关控制的话,要用摇表测一下水泵的绝缘性能(一般情况漏电开关动作都是用电设备漏电引起的)。
附,无塔供水压力罐安装示意图
无塔供水器是一种气压供水装置,是一种调节局部的一种设备,具有无塔与高位水箱同等的功能,无塔供水设备原理是利用空气的可压缩性。
在水泵直接供水系统中,设置了一个与水泵供水管网连接的压力罐,压力罐压力的变化自动控制水泵的启停,达到对管网自动的、不间断的供水,整套设备均在无人操作下工作。
安装无塔供水压力罐:
1、无塔供水压力罐应选择通风良好、灰尘小、不潮湿的场地,环境适宜温度为-10℃——40℃。
2、无塔供水设备进驻工地前,要处理好地基,待基座初凝后,再吊罐体放稳,并切好弧形砖做随后安装附件,接通电源。
3、为方便安装以后维修,.无塔供水设备周围应留70cm空间、入孔处留1m空间,无塔供水设备地面设排水沟。