t68卧式镗床电气原理图(主电路与控制电路)

来源:电工天下时间:2020-06-15 14:05:44 作者:老电工手机版>>

有关t68卧式镗床的电气原理图,包括t68卧式镗床的主电路工作原理与控制电路工作原理,控制电路又分为主电动机M1的控制与快速移动电动机M2的控制等。

t68卧式镗床电气原理图

T68卧式镗床电气控制电路所用电器元件一览表如下表:

t68卧式镗床电气原理图

一、主电路工作原理

T68卧式镗床主电动机M1采用双速电动机,由接触器KM3、KM4和KM5作三角形——双星形变换,得到主电动机M1的低速和高速。

接触器KM1、KM2主触点控制主电动机M1的正反转。

电磁铁YB用于主电动机M1断电抱闸制动。快速移动电动机M2的正反转由接触器KM6、KM7控制,由于M2是短时间工作,所以不设置过载保护。

下图为T68镗床电气控制线路的主电路图:

t68卧式镗床电气原理图2

二、控制电路工作原理

A.主电动机M1的控制

主轴电动机M1的控制有高速和低速运动,正反转,点动控制和变速冲动。t68卧式镗床电气原理图。

a.正反转

主轴电动机正反转由接触器KM1、KM2主触点完成电源相序的改变,达到改变电动机转向。按下正转起动按钮SB2,接触器KM1线圈(1-9-11-13-15-17-19-21-6-2)得电,其自锁触点KM1(17-23)闭合,实现自锁。互锁触点KM1(27-29)断开,实现对接触器KM2的互锁。另处,常天触点KM1(31-33)闭合,为主电动机高速或低速运转做好准备。主电路中的KM1主触点闭合,电源通过KM3或KM4、KM5接通定子绕组,主电动机M1正转。

反转时,按正反转起动按钮SB5,对应接触器KM2线圈(1-9-11-13-15-25-27-29-6-2)得电,主轴电动机M1反转。为了防止接触器KM1  和KM2同时得电引起电源短路事故,采用这两个接触器互锁。

b.点动控制

对刀时采用点动控制,这种控制不能自锁。正转点动按钮SB3按下时,由常开触点SB3(15-17)接通接触器KM1线圈电路;常闭触点SB3(15-23)断开接触器KM1的自锁电路,使其无法自锁,从面实现点动控制。

反转点动按钮SB4同样设有常开触点各一对,利用这种复合按钮是考虑到可以主便地实现点动控制。

c.高低速选择

主轴电动机M1为双速电动机,定子绕组三角形按法(KM3得电吸合)时,电动机低速旋转;双得形接法(KM4和KM5得电吸合)时,电动机高速旋转。高低速的选择与转换由变速手柄和行程开关SQ1控制。

选择好主轴转速,变速手柄置于相应低速位置,再将变速手柄压下,行程开关SQ1未被压合,SQ1的触点不动作,由于主电机M1已经选择了正转或反转,即KM1(31-33)或KM2(31-33)闭合,此时接触器KM3线圈(1-9-11-31-33-37-3935-41-6-2)得电,其互锁触点KM3(43-45)断开,实现对接触器KM4,KM5的互锁。

主电路中的KM3主触点闭合,一方面接通电磁抱闸线圈YB,松开机械制动装置,另一方面将主轴电动机M1定子绕组接成三角形接入电源,电动面低速运转。t68卧式镗床电气原理图。

主轴电动机高速运转时,为了减小起动电流和机械冲击,在起动时,先将定子绕组接成低速连线(三角形连接),即先低速全压起动,经适当延时后换接成高速运转。

其工作情况是先将变速手柄置于相应高速位置,再将手柄压下,行程开关SQ1被压合,其常闭触点SQ1(33-35)断开,常开触点SQ1(33-37)闭合,时间继点器KT线圈(1-9-11-31-33-37-6-2)得电,它的延时触点暂不动作,但KT的瞬时触点KT(39-35)立即闭合,接触器KM3线圈(1-9-11-31-33-37-39-35-41-6-2),电动机M1定子接成三角形,低速起动。

经过一段延时(起动完毕),延时触点KT(37-39)断开,接触器KM3线圈断电,电动机M1解除三角开连接;延时触点KT(37-43)闭合,接触器KM4,KM5线圈(1-9-11-31-33-37-43-45-6-2)得电,主电路中的KM4,KM5主触点闭合,一方面接通电磁抱闸线圈YB,松开机械制动装置,另一方面将主电动机M1定子绕组接成双星形接入电源,电动机高速运转。

d.主电动机停车制动

高低速运转时,按动停止按钮SB1,KM1~KM5线圈均断电,解除自锁,电磁抱闸线圈YB断电抱闸,电动机轴无法自由旋转,主电机M1制动迅速停车。

e.变速冲动控制

考虑到本机床在运转的过程中进行变速时,能够使齿轮更好的啮合,现采用变速冲动控制。本机床的主轴变速和进给变速分别由各自的变速孔盘机构进行调速。

其工作情况是如果运动中要变速,不必按下停车按钮,而是将变速手柄拉出,这时行程开关SQ被压,触点SQ2断开,接触器KM3,KM4,KM5线圈全部断电,无论电动机M1原来工作在低速(接触器KM3主触点闭合,三角形连接),还是工作在高速(接触器KM4,KM5主触点闭合,双星形连接)都断电停车,同时因KM3和KM5 线圈断电,电磁抱闸线圈YB断电,电磁抱闸对电动机M1进行机械制动。这时可以转动变速操作盘(孔盘),选择所需转速,然后将变速手柄推回原位。

若手柄可以推回原处(即复位),则行程开关SQ2复位,SQ2触点闭合,些时无论是否压下行程开关SQ1,主电动机M1都是以低速起动,便于齿轮啮合。

然后过渡到新先定的转速下运行。若因顶齿而使手柄无法推回时,可来回推动手柄,能过手柄运动中压合,释放行程开关SQ2,使电动机M1瞬间得电、断电,产生冲动,使齿轮在冲动过程在很快啮合,手柄推上。

这时变速冲动结束,主轴电动机M1是新选定的转速下转动。

B. 快速移动电动机M2的控制

加工过程中,主轴箱、工作台或主轴的快速移动,是将快速手柄扳动,接通机械传动链,同时压动限位开关SQ5或SQ6,使接触器KM4,KM7线圈得电,快速移动电动机M2正转或反转,拖动有关部件快速移动。

1)将快速移动手柄扳到“正向”位置,压动SQ6,其常开触头SQ6(11-47)闭合,KM6线圈经过(1-9-11-47-49-6-2)得电动作,M2正向转动。

将手柄扳到中间位置,SQ6复位,KM6线圈失电释放,M2停转。

2)将快速移动手柄扳到“反向”位置,压动SQ5,其常开触头SQ5(51-53)闭合,KM7线圈经过(1-9-11-51-53-6-2)得电动作,M2反向转动。

将手柄扳至中间位置,SQ5复位,KM7线圈失电释放,M2停转。

C.主轴箱、工作台与主轴机动进给互锁功能

为防止工作台,主轴箱和主轴同时机动进给,损坏机床或刀具,在电气线路上采取了相互联锁措施。联锁通过两个关联的限位开关SQ3和SQ4来实现。

主轴进给时手柄压下SQ3,SQ3常闭触点SQ3(9-11)断开;工作台进给时手柄压下SQ4,SQ4常闭触点(9-11)断开。两限位开关的常闭触点都断开,切断了整个控制电路的电源,从而M1和M2都不能运转。

相关文章
  • 家用吸尘器控制电路原理图及功能说明

    家用吸尘器控制电路原理图及功能说明

    有关家用吸尘器控制电路的原理图,家用吸尘器有可调速和不可调速两种,家用吸尘器控制电路的结构组成与工作原理分析。

    时间:2022-09-21 13:16:14

  • 一例单片机spi接口电路的原理图

    一例单片机spi接口电路的原理图

    SPI接口是在CPU和外围低速器件之间进行同步串行数据传输,在主器件的移位脉冲下,数据按位传输,高位在前,低位在后,为全双工通信,数据传输速度总体来说比I2C总线要快,速度可以达到几Mbps。

    时间:2022-08-24 13:45:56

  • 一例可控硅自动恒流充电器的电路原理图

    一例可控硅自动恒流充电器的电路原理图

    分享一个可控硅自动恒流充电器的电路原理图,该充电器不仅可以为各种镍镉电池充电,还可为干电池充电,并且充电电流是可调的,充电终止电压由RP1预先确定,下面具体来看下。

    时间:2022-08-24 13:39:39

  • 一例LED灯驱动器电路的工作原理图

    一例LED灯驱动器电路的工作原理图

    一个用于2并5串(5S2P)组合的AR111 LED灯的驱动器电路原理图,如下图:MAX16819工作在buck-boost模式,电路工作电压为12VAC,可以为每串LED提供平均500mA驱动电流。

    时间:2022-07-20 06:14:02

  • 利用硅整流器件电镀线路的工作原理图

    利用硅整流器件电镀线路的工作原理图

    在电镀过程中,经常利用硅整流器件的调压电路进行工作,其工作原理如图所示。工作原理:当进行工作时,按下按钮SB1,接触器KM1 线圈通电,主回路中触点闭合,线路输出直流电压。

    时间:2022-05-31 16:55:31

  • 一文看懂LM2577模块的工作原理图

    一文看懂LM2577模块的工作原理图

    一文看懂LM2577模块的工作原理图,LM2577属于单片集成电路,也是常用的升降压电源IC,在升压电路中较常用,属于TI公司生产的芯片,该芯片外围电路少,使用简单。

    时间:2022-01-15 07:12:22

  • 一例简单的光控报警电路原理图

    一例简单的光控报警电路原理图

    一例简单的光控报警电路原理图,如下所示:本电路用的二极管是in5059。以下是该电路的工作原理,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-12-04 07:05:12

  • 一例RS232 RS485接口的原理图

    一例RS232 RS485接口的原理图

    一例RS232 RS485接口的原理图,说明:R4 R5一般取20K,R2一般取5.1K,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-12-01 06:29:06

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有