有关自耦降压启动主回路的接线图,自耦降压线圈的三个绕组尾端连接在一起组成固定的星型接法,自耦降压线圈的尾端,依靠交流接触器KM3在启动的过程中吸合而形成星型连接。
常见的电路如附图两种形式:其中上图电路中,自耦降压线圈的三个绕组尾端连接在一起组成固定的星型接法,其抽头由交流接触器KM3连接到电动机上;
下图电路中,自耦降压线圈的尾端是依靠交流接触器KM3在启动的过程中吸合而形成星型连接的,其抽头直接连接到电动机上。
两个电路虽然在启动的过程中起到的作用是一样的,但是在启动完成,转换成全压运行以后,尽管KM2、KM3同时释放。
但是,图中自耦降压线圈仍然带电。如果自耦线圈因受潮或积尘过多,使其绝缘程度降低,很有可能增加耗电量,直至损坏。
因此,这种接线方式不够合理,应当按照下图接线方式连接。