首页 > 电工基础 > 变压器

变压器及母线技术问答(第274-321题)

作者:老电工时间:2022-09-14 09:20:13

变压器母线技术问答(第274-321题)

275、QJl一80气体继电器轻瓦斯元件为开口杯式, 重瓦斯为挡板式。(√)

276、瓷绝缘发生污闪的两个必要条件是表面落有脏 污粉尘和表面干燥。(X)

277、变压器油箱充氮气时,氮气压力为19.6-29.4kPa,充氮气的变压器在安装前应始终保持负压。(X)

278、在进行变压器连接组试验时,目前采用的较为广泛的方法有双电压表法、直流法、相位表和变比电桥法。 (√)

279、国标GBl094.1-85规定:电力变压器正常的使用条件是海拔不超过1000m,最高气温40℃,最高日平均气温30C,最高年平均气温20℃,最低气温-30℃(适用于户外式变压器)或-5℃(适用于户内式变压器)。(√)

280、空气中沿固体介质表面的放电电压比同样的空气间隙放电电压高。(X)

281、沿固体介质表面的放电电压与固体表面状态无关。(X)

282、变压器套管表面脏污和潮湿并不会造成沿面闪络电压的下降。(X)

283、沿固体介质表面的放电电压与气象条件无关。(X)

284、为反映由于外部故障而引起的变压器过电流,一股变压器还应装设过电流保护。(√)

285、运行的变压器轻瓦斯动作发出信号,收集到的为淡灰色强烈臭味可燃气体,由此可以判断变压器发生的为纸和纸板故障。(√)

286、油纸电容式套管末屏上引出的小套管是供套管介损试验和变压器局部放电试验用的。正常运行中小套管应可靠地接地。(√)

287、油纸电容式套管顶部密封不良,可能导致进水使绝缘击穿,下部密封不良将使套管渗油使油面下降。(√)

288、强油水冷变压器油泵应装在冷却器的进油侧,在任何情况下冷却器的油压应比水压大50.6625kPa,这是为了在冷却器管发生渗漏时,保证水不会进入油中。(√)

289、采用油箱涡流加热法干燥变压器时,由于油箱下部温度较低,影响干燥效果,因此需要在箱底设置加热装置。(√)

290、外径需要在匝间垫纸板条。如果需垫的纸条总厚度较大,应集中垫在一匝上放置。(X)

291、35kV及以下的绕组匝绝缘厚度为0.45mm,所包的匝绝缘电缆纸厚度及层数为:0.12mm、2层或0.08mm、3层。(√)

292、110kV绕组匝绝缘厚度为1.35mm,所包的匝绝缘电缆纸厚度及层数为0.08mm、8层。(√)

293、220kV绕组匝绝缘厚度为1.95mm,所包的匝绝缘电缆纸厚度及层数为:0.08mm、10层,0.12mm、1层。(√)

294、在纠结式绕组中,"纠线"上的换位称为连位,"连线"上的换位线称为纠位,内部换位称为底位。(X)

295、铁心柱的填充系数(或利用系数)是指铁心几何截面积与铁心外接圆面积之比,铁心叠片系数为铁心有效截面积与铁心几何截面积之比。(√)

296、铁心的有效截面积与几何截面积之比叫做叠片系数,它与硅钢片的平整度、厚度、片间绝缘厚度及压紧力有关。(√)

297、在平台上叠装铁心时,必须注意测量窗口距离尺寸和窗口对角线,以保证铁心不码成菱形,每码完一级要测量铁心端面垂直度,每级叠片厚度。(√)

298、采用正反向调压线卷的优点是增加抽头数目使有载开关结构复杂化。缺点是减小了调压范围。(X)

299、35kV及以下电压等级,容量为1600kVA及以下半连续式绕组,其段间纸圈应至少伸出绕组外径8mm。(√)

300、纠结式绕组中的纠线是指纠结单元内进行"纠结"连接的导线,连线是指由一个纠结单元进入下一个纠结单元的导线。(√)

301、测量直流电阻的目的是检查导电回路的完整检验线圈及引线的焊接、检查开关及套管的接触情况。

302、有载分接开关的电动操动机构在极限位置设有电气限位和机械限位装置。向极限位置以外操作时,电气限位装置应先起作用。(√)

303、60kV及以上电压等级的变压器,在铁心的窗高度内,可用铁螺栓固定引线支架,原因是由于漏磁及静电感应,不接地金属螺栓会产生较高的悬浮电压,容易引起放电。(X)

304、绝缘材料按耐热等级分为Y、A、E、B、F、H级与O级,其相应的耐热温度分别为90、105、120、130、155、180℃及180℃以上。(√)

305、油介质电工绝缘纸板、电话纸、酚醛纸板、环氧酚醛玻璃布板、油性玻璃漆布等绝缘材料都属于A级绝缘。(X)

306、同牌号的新油与开始老化(或接近运行中油最低指标)油相混时,应按实际混合比例进行混合油的油泥析出试验,有沉淀物产生时,可以混合使用。(X)

307、插入电容式线圈的绕制是在连续式线圈线段内部插入增加纵向电容的屏线而成。(√)

308、测量三绕组变压器绝缘电阻时,至少应做三次试验,分别测量高压对中压、低压和地的电阻;中压对高压、低压和地的电阻;低压对高压、中压和地的电阻。(√)

309、35kV套管lmin工频耐受电压应为100kV;110kV套管,lmin工频耐受电压应为265kV。(√)

310、电力变压器35kV侧出厂时的工频耐压值应为85kV,大修后应为72kV,试验时间均为lmin。(√)

311、绝缘介质受潮和有缺陷时,其绝缘电阻会增大。(X)

312、测量变压器变压比时,常用的方法是电压表法 和变比电桥。(√)

313、无激磁分接开关触头接触电阻应不大于 500μΩ。(√)

314、A级绝缘变压器的"六度法则"是指变压器运行温度超过温升极限值时,温度每增加6C,变压器寿命减少一半。(√)

315、气体继电器保护可以作为消除变压器内部故障的主保护。(√)

316、为保证变压器的瓦斯保护可靠动作,由变压器 到油枕的油管应有升高坡度。(√)

317、复合式有载分接开关芯子从绝缘筒内吊出时,应分两步进行,即先吊出60mm高后,转一个角度,向上提出芯子,这样做是为了开关芯子上的触头与绝缘筒的触头互相错开,避免撞击和磨损触头。当芯子复位时,步骤相反。(√)

318、变压器的密封材料主要是丁腈橡胶。(√)

319、进行变压器油耐试验前,油在杯中应静止5~10min,以消除油中的气泡。(√)

320、把25W220V的灯泡,接在1000W220V的发电机上时,灯泡会被烧坏。(X)

321、在同一供电线路中,不允许一部分电气设备采用保护接地,另一部分电气设备采用保护接零的方法。(√)

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读