首页 > 电工基础 > 变压器

变压器铁芯与夹件的检修要求

作者:老电工时间:2016-01-30 07:23:57

变压器铁芯与夹件的检修要求

1、铁芯表面应清洗干净,无油垢及锈蚀,铁芯各部油路畅通,如有堵塞应清除,清洗时应使用干净白布,严禁用棉纱头擦铁芯。

2、铁芯应保持平整,绝缘漆膜无脱落。硅钢片不应翘起,对不规整处可用木锤或铜锤敲打平整,硅钢片的配装要求片间不得有搭接,不得有过大的接缝间隙。

3、夹件与铁芯间绝缘应良好,绝缘垫块应完整无位移,用专用扳手拧紧各夹件螺栓,拧紧背帽。

4、拧紧所有的穿芯螺栓,背紧背帽,用2500V兆欧表摇测铁芯对夹件及穿芯螺栓的绝缘电阻,其标准为:
6KV:不低于10MΩ
13.8~15.7KV:不低于10MΩ
220KV:不低于500 MΩ

5、铁芯只允许一点接地,接地片要求用厚度为0.5mm的紫铜片,宽度不小于30mm,插入3-4级铁芯间,插入深度不小于80mm,其外露部分应包扎绝缘,防止短路铁芯。变压器铁芯如有多点接地,应查明原因清除,以免形成环流。

6、对于大容量变压器,如果铁芯的上下铁轭与上下夹件各有连接铜片时,其上下两连片必须在铁芯的同一侧,同一芯柱,同一级,同一层叠片处与夹件连接,此时如下夹件已与底部油箱连接接地时,上夹件不应与箱罩接触。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读