首页 > 电工基础 > 变压器

电力变压器噪音原因与处理措施

作者:老电工时间:2016-01-14 14:25:08

电力变压器噪音原因与处理措施

1、电压问题
原因:电压高,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐,直接严重影响变压器的噪音。

判断方法:先看看低压输出电压,不能看低压柜上的电压表,该电压表只起指示作用,应该采用较为准确的万用表进行测量。

解决方法:现在城市里的10KV电压普遍偏高,根据低压侧输出电压,这时应该把分接档放在适合档位.在保证低压供电质量的前提下,尽量把高压分接向上调(低压输出电压降低),以此消除变压器的过励磁现象,同时降低变压器的噪音。

2、风机、外壳、其他零部件的共振问题

原因:风机、外壳、其他零部件的共振将会产生噪音,一般会误认为是变压器的噪音。

判断方法:
1)外壳:用手按一下外壳铝板(或钢板),看噪音是否变化,如发生变化就说明,外壳在共振。
2)风机:用干燥的长木棍顶一下每个风机的外壳,看噪音是否变化,如发生变化就说明,风机在共振。
3)其他零部件:用干燥的长木棍顶一下变压器每个零部件(如:轮子、风机支架等),看噪音是否变化,如发生变化就说明零部件在共振。

解决方法:1)看外壳铝板(或钢板)是否松动,有可能安装时踩变形,需要紧一下外壳的螺丝,将外壳的铝板固定好,对变形的部分进行校正。

2)看风机是否松动,需要紧一下风机的紧固螺栓,在风机和风机支架之间垫一小块胶皮,可以解决风机振动问题. 3)如变压器零部件松动,则需要固定.

3、安装的问题

原因:安装不好会加剧变压器振动,放大变压器的噪音. 判断方法:1)变压器基础不牢固或不平整(一个角悬空),或者底板太薄. 2)用槽钢把变压器架起来,会增加噪音. 解决方法:1)由安装单位对原安装方式进行改造. 2)变压器小车下面加防震胶垫,可解决部分噪音.

4、安装环境的影响

原因:运行环境影响变压器的噪音,环境不利使变压器噪音增大3dB~7dB。

判断方法:1)变压器室很大又很空旷,没有其他设备,有回音. 2)变压器离墙太近,不到1米.变压器放在拐角处,墙面反射噪音与变压器噪音叠加,使噪音增大. 3)原先使用油变,换干变以后会影响变压器的噪音.原因是,原油变室比较狭小,又有一个漏油室和一个漏油孔,变压器就像放在一个音箱上. 解决方法:室内可适当加装一些吸音材料.

5、母线桥架振动的问题

原因:由于并排母线有大电流通过,因漏磁场使母线产生振动.母线桥架的振动将严重影响变压器的噪音,使变压器的噪音增大15dB以上,比较难判断,一般用户和安装单位会误认为是变压器的噪音. 判断方法:1)噪音随负荷大小变化而变化. 2)用木棍用力顶母线桥架,如果噪音发生变化就认为是母线桥架在共振. 3)母线在桥架内振动,用木棍顶没有用.需要打开母线桥架盖板,检查母线是否固定好。
 
解决方法:1)主要是破坏母线桥架共振的条件,紧或者是松吊杆螺丝. 2)打开母线桥架盖板,将母线固定好. 3)低压出线采用软连接. 4)请母线桥架的生产厂家来解决.

6、变压器铁芯自身共振

原因:硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电磁吸引力。

判断方法:1)变压器噪音偏大,正常噪音中夹杂着其他噪音. 2)变压器噪音成波浪状. 解决方法:1)紧变压器上的螺丝,包括夹件两头螺丝、穿心螺丝、垫块压钉螺丝. 2)在变压器小车下面加防震胶垫,可解决部分噪音.

7、变压器线圈自身共振

原因:当绕组中有负载电流通过时,负载电流产生的漏磁引起绕组的振动

判断方法:1)变压器噪音偏大,噪音较为低沉. 2)当变压器的负荷达到一定时,开始出现噪音,有时会出现时有时无现象. 解决方法:1)将垫块压钉螺丝全部紧一遍,增加线圈的轴向压紧力. 2)将垫块压钉螺丝全部松掉,把出线铜排和零线铜排上的螺栓全部松掉,将低压线圈晃一晃,将高压线圈平移3~5毫米,再将所有的螺栓拧紧.

8、负荷性质的问题

原因:使变压器的电压波形发生畸变(如谐振现象),产生噪音. 判断方法:1)噪音中除变压器本身的噪音之外,还夹杂着“咯咯、咯咯”的噪音. 2)在运行过程中,会瞬时出现变压器噪声急剧变大的情况,不久又恢复正常. 3)检查负荷中是否带有整流设备及变频设备. 解决方法:用户可考虑加装减小谐波的装置.

9、变压器缺相的问题
原因:变压器不能正常励磁,产生噪音。

解决方法:1)变压器停电,检查电源是否缺一相电; 2)检查变压器高压保险丝是否熔断一相;

10、接触不良的问题
原因:一是由于高压柜内接触不良造成.二是刀闸没有合到位 判断方法:变压器发出断断续续不正常的噪音. 解决方法:1)检查高压柜的触头和熔断器以及整个高压回路. 2)请高压柜厂家的人来检查.

11、悬浮电位的问题
原因:变压器的夹件槽钢、压钉螺栓、拉板等零部件都喷了蓝色漆,各零部件接触不是很好,在漏磁场的作用下各零部件之间产生悬浮电位放电发出响声。

判断方法:悬浮电位放电发出很轻微“吱吱、吱吱”的响声,仔细听才能听见,用户往往误认为是变压器高压或低压在放电。

解决方法:1)这种放电不会对变压器正常运行造成影响. 2)可以在停电检修时将接触不好的地方的漆刮掉,让变压器各零部件接触良好.

12、低压线路发生接地或出现短路
当低压线路发生接地或出现短路事故时,变压器就发出轰轰的声音;短路点距离变压器越近声音越明显;如果短路点靠近变压器,变压器将发出像老虎的吼叫声.

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读