首页 > 电工基础 > 变压器

电力变压器日常保养的五个方面

作者:老电工时间:2016-01-13 17:50:47

变压器的日常保养的五个方面

一,允许温度。

变压器运行时,它的线圈和铁芯产生铜损和铁损,这些损耗变为热能,使变压器的铁芯和线圈温度上升。若温度长时间超过允许值会使绝缘渐渐失去机 械弹性而使绝缘老化。变压器运行时各部分的温度是不相同的,线圈的温度最高,其次是铁芯的温度,绝缘油温度低于线圈和铁芯的温度。

变压器的上部油温高于下部油温。变压器运行中的允许温度按上层油温来检查。

对于A 级绝缘的变压器在正常运行中,当周围空气温度最高为400C 时,变压器绕组的极限工作温度是1050C.由于绕组的温度比油温度高 100C,为防止油质劣化,规定变压器上层油温最高不超过950C,而在正常情况下,为防止绝缘油过速氧化,上层油温不应超过850C.对于采用强迫油循环水冷却和风冷的变压器,上层油温不宜经常超过750C.

二,允许温升。

只监视变压器运行中的上层油温,还不能保证变压器的安全运行,还必须 监视上层油温与冷却空气的温差-即温升。变压器温度与周围空气温度的差值,称为变压器的温升。

对A 级绝缘的变压器,当周围最高温度为400C 时,国家 标准规定绕组的温升650C,上层油温的允许温升为550C.只要变压器温升不超 过规定值,就能保证变压器在额定负荷下规定的运行年限内安全运行。

三,额定容量。

在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷在变压器额定容量的75-90% 左右。

四,低压范围。

变压器低压最大不平衡电流不得超过额定值的25%;变压器电源电压变化允许范围为额定电压的正负5%.如果超过这一范围应采用分接开关进行调整,使电压达到规定范围。

通常是改变一次绕组分接抽头的位置实现调压的,连接及切换分接抽头位置的装置叫分接开关,它是通过改变变压器高压绕组的匝数来调整 变比的。

电压低对变压器本身无影响,只降低一些出力,但对用电设备有影响;电压增高,磁通增加,铁芯饱和,铁芯损耗增加,变压器温度升高。

五,过负荷。

变压器的过负荷分正常过负荷和事故过负荷两种情况。正常过负荷是在正常供电情况下,用户用电量增加而引起的。

它将使变压器温度升高,导致变压器绝缘加速老化,使用寿命降低,因此,一般情况下不允许过负荷运行。

特殊情况变压器可在短时间内过负荷运行,但在冬季不得超过额定负荷30%,夏季不得超过额 定负荷的15%.此外,应根据变压器的温升与制造厂规定来确定变压器的过负荷能力。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读