电力变压器容量选择标准是什么

作者:老电工时间:2020-08-04 09:47:28

有关电力变压器容量的选择标准,变压器容量的选择,是节能减排的重要标准,经济运行需要容量大一些的变压器,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。

根据电力变压器容量大小来选择变压器

怎么选择合适的电力变压器,变压器的容量大小不一,那么在选择变压器时有什么标准吗,电力变压器容量的选择标准是什么,一起来了解下。

电力变压器容量的选择,是节能减排的重要标准。一般来说电力变压器容量根据其利用率,选择其容量要小一些的容量,而经济运行则是要容量大一些的变压器。

电力变压器容量设计时也按容量的利用率和按经济运行来选择变压器。现在配电变压器常见的“大马拉小车”现象,一些变压器长期处于空载状态。而一些慢慢发展起来的乡镇将长期处于负载状态,导致烧坏变压器。

电力变压器容量的选择标准

变压器容量选择时应本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。

配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。

电力变压器容量的选择对综合投资效益有很大影响。变压器容量选得过大,出现"大马拉小车"现象,不仅一次性投资大,空载损耗也大。变压器容量选得过小,变压器负载损耗增大,经济上不合理,技术上也不可行。

电力变压器的最佳负载率(即效率最高时的负载率),不是在额定状态下,而是在40%~70%之间,负载率过高,损耗明显增大;另外,由于变压器容量裕度小,负荷稍有增加,便需更换大容量箱变,频繁增容势必会增加投资,影响供电。

选择电力变压器的容量,要以现有的负荷为依据,适当考虑负荷发展,选择变压器容量可以按照5年电力发展计划确定。