1.1 监视变压器不要长期过载运行,以防油温过高和开关触头发热,使弹簧压力降低、零件变形或接线螺丝松动等,导致开关接触不良及电弧烧伤。
1.2 定期对
变压器油取样进行化验,不合格者及时处理。经常检查变压器有无漏油现象,注重油枕中的实际油面位置,不要被虚假油位指示所误。否则会因油位过低使调压开关裸露在空气中而受潮,降低绝缘强度。
1.3 切换无载调压开关必须在断电情况下进行,操作要认真仔细,碰到卡轴情况,不要强行扳扭,以防损坏轴杆及触片,同时要用电桥测量调档前后的
直流电阻,并做好记录,
三相电阻应保持平衡,偏差应在答应范围内。还应将换档后的阻值与换档前历次记录进行对比分析,以确认开关位置是否正常及接触是否良好。
1.4 新变压器运行满2年或更换调压开关后,都要用兆欧表和电桥测量调压开关的
绝缘电阻和直流电阻,同时测录上层油温,以便进行换算比较。测量仪表的准确度不应低于0.5级,对6300kV.A以下的变压器,其直流电阻偏差:相间应小于4%;线间应小于2%.
2、电力变压器无载调压开关的检修调试
2.1 外观查看动、静触头有无退火、变色、变形、灼损、碳化、油垢积聚等现象。对脏物、油垢,可用抹布擦拭干净。触头烧毛时,可用#0砂布磨光,若烧损严重,接触面积明显减小,应换新。
2.2 检查调压开关各零、部件是否完好无损,触头与引线、触柱与绝缘胶木是否松动。用手拉、压时,动触头压力是否足够和均匀,压力不足应调整或更换弹簧。反复转动调压开关,观察非运行档位是否接触良好。
2.3 发现调压开关向外渗油,一般是耐油胶垫老化所致,应予更换。若是法兰盘不紧密或转轴处渗油,可视情况进行调校修复。对受潮的绝缘部件,要拆下烘干后并经耐压试验合格。试验电压为:6~10kV调压开关应大于2kV;35kV调压开关应大于5kV,试验时间均为1min.
2.4 拆卸调压开关前,应对各线头及接线柱做好记号,以防重装或换新时接错线酿成事故。对新装或重新组装的调压开关,应认真检查接线是否正确,锁紧定位螺栓是否到位,在法兰及密封螺丝拧紧后,用扳手将调压开关向各个位置转动4~6次,以保证转动灵活和消除触头上的氧化膜,转动切换时应观察触头实际位置与手柄上的指示位置是否一致。然后,用双臂电桥测量各档位触头间的接触电阻应小于500。