首页 > 电工基础 > 变压器

800kva变压器额定电流与最高电流

作者:老电工时间:2020-03-22 11:50:42

有关800kva变压器额定电流与最高电流,800kva的变压器额定电流一次二次的计算方法,800KVA变压器最高电流是多少,常用电流是多少,800KVA电力变压器每月损耗电量的计算方法。

一、800kva变压器额定电流

kva?=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了。

例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时能带720kw的电气设备,800kva变压器低压侧额定电压400v时可按1kw2A(乘二)估算。

800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A  二次(400V)=800*1.45=约1160A。如果是单台电机,由于起动电流大,即使采取措施,也要相应减小电机功率。

如果三相不平衡,也要相应减小负载功率。

二、800KVA变压器最高电流是多少?常用电流是多少?

变压器的电流是由负载来决定的。

800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。

变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压)

800KVA,高压侧额定电流=46.2A。

低压侧=1152A。

变压器有空载损耗和负荷损耗。当空载损耗与负载损耗相等时,变压器的效率最高。

一般效率最高时负荷在60~70%左右。

10KV/0.4KV,800KVA变压器额定电流

高压侧,I=800/(1.732*10)=46.2A。

低压侧,I=800/(1.732*0.4)=1154.7A。

低压侧经济电流大约:1154.7*70%=808.3A。

10KV高压侧、电流约50A,二次400V侧电流约1200A。变压器最好运行关状态是额定容量65-75%,常用电流是700-900之间最好。

三、800KVA电力变压器每月损耗电量计算

铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW。负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。

如果你还保留变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗),用这个额定铜损可以算出铜损。铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*额定铜损(短路损耗)。800KVA变压器额定铜损耗约8.9KW.

计算方法:

估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh。

估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW。

估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A。

计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A。

估算铜损=(366A/1155A)*(366A/1155A)*8.9KW(铜损)=0.89KW。

计算每小时铜损电度=0.89KW*h=0.89KWh(度)。

计算月铜损电度0.89KWh*8小时*30天=213.6KWh(度)。

估算每小时铁损电度数=1.2KW*1h=1.2KWh。

计算月铁损电度数=1.2KWh*8小时*30天=288KWh(度)。

月损耗合计=213.6KWh+288KWh=501.6KWh。

800KVA变压器月用电量是52000度左右,月电损量大约501度。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读