三相变压器的容量与最大功率的计算方法

作者:老电工时间:2020-10-22 09:07:03

如何计算三相变压器的容量与最大功率,三相变压器负载的每相最大功率,三相总功率与变压器总功率的计算方法,一起来了解下。

三相变压器容量与最大功率的计算方法

三相(sg)变压器是采用进口优质冷轧矽钢片、耐高温的高绝缘性能复合材料等绕制的三相变压器。

产品损耗低、效率高、环保节能、免维护。三相变压器是有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是初级线圈,另一个是次级线圈,是电力工业常用的变压器,有3个相同容量的单相变压器组成。

如何计算三相变压器的容量和最大功率?

一、负载的每相最大功率

将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)

例如:C相负载总功率 = (电脑300W X 10台)+(空调2KW X 4台)= 11KW

二、计算三相总功率

11KW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率)

三、三相总功率 / 0.8

最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率)

四、变压器总功率 / 0.85

根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以。

注意事项:在购买时,需要询问各种型号的变压器的功率因素,也就是变压器的实际带载能力,大部分是0.8的,也有部分厂家是0.7。