首页 > 电工基础 > 变压器

变压器的绕组有什么作用?如何分类的?

作者:老电工时间:2020-05-20 09:37:28

有关变压器绕组的作用,绕组是变压器输入与输出电能的电气回路,绕组通常分为层式与饼式两种,二者性能不同,作用也各异。

变压器绕组的作用

绕组是变压器输入与输出电能的电气回路,是变压器的基本部件,由铜、铝质的圆、扁导线绕制,再配置各种绝缘件组成。

两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。

绕组是变压器的电路部分,它是用双丝包绝缘扁线或漆包圆线绕成。

变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压ú1时,流过电流í1,在铁芯中就产生交变磁通?1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势é1,é2,感应电势公式为:E=4.44fN?m

式中:E--感应电势有效值

f--频率

N--匝数

m--主磁通最大值

由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压ú1和ú2大小也就不同。

当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(í0),这个电流称为激磁电流。当二次侧加负载流过负载电流í2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一次侧就要流过两部分电流,一部分为激磁电流í0,一部分为用来平衡í2,所以这部分电流随着í2变化而变化。当电流乘以匝数时,就是磁势。

上述的平衡作用实质上是磁势平衡作用,变压器就是通过磁势平衡作用实现了一、二次侧的能量传递。

变压器技术参数 对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示.如电源变压器的主要技述参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能,对于一般低频变压器的主要技述参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。

变压器绕组的分类

变压器的绕组一般分为层式与饼式两种。

层式绕组结构紧凑,生产效率高,耐受冲击电压的性能好,但其机械强度差;饼式绕组散热性能好,机械强度高,适用范围大,但其耐受冲击电压的性能差。

变压器绕组分类有哪些?

绕组是变压器的电路部分,通常采用绝缘铜线或铝线绕制而成,匝数多者称为高压绕组,匝数少者称为低压绕组。按高压绕组和低压绕组相互间排列位置的不同,可分为同心式和交叠式两种。

1、同心式绕组它是把一次、二次绕组分别绕成直径不同的圆筒形线圈套装在铁心柱上,高、低压绕组之间用绝缘纸筒相互隔开。为了便于绝缘和高压绕组抽引线头,一般是将高压绕组放在外面。同心式绕组结构简单,绕制方便,故被广泛采用。按照绕制方法的不同,同心式绕组又可分为圆筒式、螺旋式、连续式和纠结式等几种。

2、交叠式绕组它是把一次、二次绕组按一定的交替次序套装在铁心柱上。这种绕组的高、低压绕组之间间隙较多。因此绝缘较复杂、包扎工作量较大。其优点是机械性能较高,引出线的布置和焊接比较方便,漏电抗也较小,故常用于低电压、大电流的变压器(如电炉变压器、电焊变压器等)。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读