有关柴油发电机组的自动化的几项规定措施,这里总结为三点,机组与电力系统电源不应并网运行,并应设置可靠连锁,选择自启动机组应符合指定要求,机组并列运行时,宜采用手动准同期。
l、机组与电力系统电源不应并网运行,并应设置可靠连锁。
2、选择自启动机组应符合下列要求:
1)当市电中断供电时,单台机组应能自启动,并应在30s内向负荷供电;2)当市电恢复供电后,应自动切换并延时停机;3)当连续三次自启动失败,应发出报警信号;4)应自动控制负荷的投入和切除;5)应自动控制附属设备及自动转换冷却方式和通风方式。
3、机组并列运行时,宜采用手动准同期。当两台自启动机组需并车时,应采用自动同期,并应在机组间同期后再向负荷供电。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。