首页 > 电工基础 > 变压器

12v和60v逆变器效率对比

作者:老电工时间:2022-02-09 13:17:47

12v和60v逆变器哪个效率高

就逆变器本身来说,二者没有区别。因为功率是电流和电压的乘积,只是12v的电流大,60v电流小。

但在实际选择时,需要综合考虑,省电从本质上是要省钱,所以降低蓄电池使用成本,就相当于节省电耗,从而达到了省钱的目的。

一般情况下小功率选低电压,大功率要高电压。如果手中有现成的电瓶,那么大容量电瓶选低电压,小容量为高电压。

比如用1000W以下的逆变器,用12V电瓶最大电流83A,故选择12V即可。60Ⅴ需多个电瓶串联,这就增加了不必要的电池投入。

对于5000W以上的大功率逆变器,如果选择12v方案电流將达400A以上,这对输入端要求比较高,容易导致发热、打火等现象,增加损耗和故障率。所以,可以考虑高电压小电流方案。

另外,还需要考虑一个重要的因素就是电瓶容量,铅酸蓄电池容量大都以0.1C放电为测试条件,比如100Ah电瓶用10A电流放电既为0.1C。低于这个电流电瓶容量会增加,高于10A容量会缩水,寿命也会减少。

假如选择了5000W逆变器,手中正好有一块200Ah以上的12Ⅴ电瓶,则可以直接使用,只是需要注意一次线要妥善接好,长度尽量缩短。

如果是50Ah电瓶,那么就需要考虑多个串联方案。另外,在电瓶容量选择上,太阳能专用免维护蓄电池尽量不要超0.1C,而车用启动电瓶可以适当超过一些。

逆变器输出没电什么原因

在使用逆变器时发现输出没电,遇到这种问题时应该怎么来查找原因,以及如何对输出没电的逆变器进行维修处理,电工天下小编带来逆变器输出没电的维修方法,供大家参考。

逆变器的8种常见电路图

有关逆变器的电路图,共有8种不同的电路图,包括自激式电逆变器电路、反激励自控鱼机以及实用家用逆变器的常见电路图,提供了电路图的调试方法,有需要的朋友参考下。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读