电力变压器自动跳闸的原因有哪些?

作者:老电工时间:2020-05-20 09:37:14

有关电力变压器自动跳闸的原因,电力变压器跳闸怎么办,应该检查变压器跳闸是何种保护动作,以及变压器跳闸时有何外部现象,如有故障,则经消除后再行送电。

电力变压器自动跳闸的原因

在变压器自动跳闸时,如有备用变压器,应将备用投入,以检查自动跳闸的原因。

若无备用,则检查变压器跳闸是何种保护动作,以及变压器跳闸时有何外部现象,若检查证明变压器跳闸不是内部故障所致,而是由于过负荷、外部短路或保护装置二次回路故障所引起,则可不经内部检查即可投入。

如有故障,则经消除后再行送电。

检查方法:

1、先确定大概跳闸的原因,并将两侧开关退出运行。

2、故障分析,分清是变压器本体故障还是负荷侧短路引起的跳闸,可以根据报警信号判断故障的范围,究竟是过流跳闸还是速断跳闸,大型的变压器还有差动,瓦斯等。

3、如果是外部故障则根据信号切断故障侧的出线开关,对变压器试送,保证其他无故障部分及时恢复供电。

4、如果是本体故障则禁止试送,则需对变压器要专业人员进行吊芯检查。