首页 > 电工基础 > 变压器

变压器声音异常的检查经验总结

作者:老电工时间:2019-12-18 06:40:02

变压器出现声音异常时,变压器已出现故障,此时要依靠经验与工具来检查维修,这里分享下变压器声音异常的检查经验,帮助分析变压器声音异常的可能原因,并进行全面检修。

变压器声音异常实例

1、过电压

如中性点不接地系统单相接地、铁磁共振等。

2、过电流

如过负荷、大动力负荷起动、穿越性短路等。这种原因引起的声音与上一种相同,声音比原来大,均是“嗡嗡”声,无杂音。

有时随负载的急剧变化,呈现“割割割、割割割”突击的间歇响声。此声音发生时,变压器的指示仪表(电流表、电压表)的指针同时动作,易辩别。

3、夹紧铁芯的螺钉松动

这种原因能造成非常惊人的锤击和刮大风之声,如“叮叮当当”和“呼……呼……”声等,但此时指示仪表均正常,油色、油位、油温也正常。

4、变压器外壳与其他物体撞击

变压器内部铁芯的振动引起其他部件的振动,使接触处相互撞击。

如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击时,会呈现出“沙沙沙”的声音,有连续较长、间歇的特点,变压器各部分不会呈现异常现象。

这时可寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住,再听声音有何变化以判别之。

5、外界气候影响造成的放电声

如大雾天、雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”或“嗤嗤”声,夜间可见蓝色小火花。

6、铁芯故障

如铁芯接地线断开时会产生如放电般的劈裂声,铁芯着“火”也会造成不正常鸣音。

7、匝间短路

因短路处局部严重发热,使油局部沸腾,发出“咕噜、咕噜”般似水开了的声音。这种声音特别要注意。

8、分接开关故障

分接开关接触不良,局部发热也会引起象绕组匝间短路时发生的那种声音。

引起变压器发出异常声音的原因既繁多,又复杂,以上仅举出几例。为了及时发现故障,应加强对变压器的巡视检查。

以上就是变压器声音异常的几个例子,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读