什么是发电机碳刷,交流发电机碳刷的作用(2)

作者:老电工时间:2017-07-14 09:19:44

3)、电刷的火花产生的原因和排除的方法
导致原因 处理方法
a 附加极调整不良----------用分流或调整附加极气隙,或改换电刷型号。
b 云母突出-------------下刻云母或使用磨蚀性较大的电刷
c 换向器升高片连接处断开------ 重新焊接
d 电刷位置不正确---------- 调整刷握至正确位置
e 刷握的间距或排列不匀------- 纠正刷握的间距和排列
f 换向器或集电环偏心---------最好在额定转速下车削或重新研磨
g 换向器松动,换向片有高低------ 紧固一下,车削或重新研磨
h 换向片有油污------------ 清扫换向片和密封轴承
i 电刷粘附或滞留在刷握里--------检查电刷尺寸是否正确,清扫电刷和刷握除去任何毛刺
j 电刷磨合不佳-------------磨合电刷k 电刷型号不适合电机

交流发电机碳刷的作用

电动机的碳刷和发电机的碳刷统称为电机碳刷或电机电刷,电机碳刷的样子有点想擦铅笔的橡皮条,顶端有导线,体积有大有小,在电机中的作用就是改变电流方向,其中又分直流电机和交流电机。

直流电机是用来改变转子的导电线圈,从而改变转子磁极,改变电机运动。

碳刷是用于电机的换向器或者是滑环上,作为导出导入电流的滑动接触体。

它的导电,导热以及润滑性良好。并具有一定的机械强度和换向性火花本能。

几乎所有的电机都能使用碳刷,它是电机的重要组成部件,电机碳刷在电机中的作用:

1、将外部电流通过碳刷而加到转动的转子上。

2、将大轴上的静电荷通过碳刷引入大地。

3、改变电流方向。

4、将大轴引至保护装置供转子接地保护及测量转子对地电压。