首页 > 电工基础 > 变压器

发电机紧急停机与故障停机的八大问题

作者:老电工时间:2020-11-12 15:37:36

在发电机的运行过程中,如遇到停机问题怎么办,发电机的停机,分为紧急停机与故障停机二种情况,这里总结了发电机紧急停机与故障停机的八大问题及原因分析,供大家参考。

发电机紧急停机与故障停机的八大问题

1、什么叫紧急停机、故障停机?

紧急停机就是设备已经严重损坏或停机速度慢了会造成严重损坏的事故。操作上不考虑带负荷情况,不需要回报领导,可随时打闸。

故障停机就是不停机将危及机组设备安全,切断汽源后故障不会进一步扩大。操作上应先汇报领导,得到同意,迅速降负荷停机,无需破坏真空。

2、为什么同步发电机励磁回路的灭磁开关不能改成动作迅速的断路器

由于发电机励磁回路存在很大的电感,根据需要灭磁开关突然断开时,大的电感电路突然断路,而直流电流没有过零的时刻,电弧熄灭瞬间会产生过电压。

电弧熄灭的越快,电流的变化率就越大,过电压值就越高。如果灭磁开关为动作迅速的断路器,这就有可能在转子上产生很高的电压而造成励磁回路的绝缘被击穿而损坏。因此,同步发电机励磁回路的灭磁开关不能改成动作迅速的断路器。

3、AVC的功能是什么,运行中有哪些限制条件?

AVC装置的功能是:(AVC)装置作为电网电压无功优化系统中分级控制的电压控制实现手段,是针对负荷波动和偶然事故造成的电压变化迅速动作来控制调节发电机励磁实现电厂侧的电压控制,保证向电网输送合格的电压和满足系统需求的无功。同时接受来自省调度通讯中心的上级电压控制命令和电压整定值,通过电压无功优化算法计算并输出以控制发电机励磁调节器的整定点来实现远方调度控制。运行中的限制条件为:

(1)发电机电压最高、最低限制;

(2)6KV厂用电压的限制;

(3)系统电压的限制;

(4)发电机功率因数的限制等。

4、厂用电快切装置有几种切换方式?在备用切至工作状态时,备用电源开关发生拒分,如何处理?

(1)正常情况下手动并联切换;

(2)事故情况下自动快速串联切换;

(3)事故情况下,备用电源同期捕捉及慢速切换;

在备用切至工作状态时,在工作电源开关合上后,如果备用电源开关拒绝分闸,应立即手动将备用电源开关分闸一次。如果仍然断不开,检查确认工作电源开关无电流指示,备用电源开关确有指示后,手动将工作电源开关断开,避免两电源长时间并列运行。通知检修人员,迅速查明备用电源开关拒绝分闸原因,并作相应的处理。处理好后,再进行切换操作。

5、变压器中性点运行方式改变时,对保护有何要求?为什么在装有接地刀闸的同时安装放电间隙?

变压器中性点运行方式改变时,反映主变中性点零序过流和中性点过电压的保护应当作相应改变:

(1)主变中性点接地刀闸合上后,应将主变零序过流保护投入,间隙过电压保护退出。

(2)主变中性点接地刀闸断开前,应先将间隙过电压保护投入,然后再断开主变中性点接地刀闸,退出主变零序过流保护。

主变采用分级绝缘,中性点附近绝缘比较薄弱,所以运行中必须防止中性点过电压。如果主变中性点接地刀闸合上运行,则强制性使中性点电位为0,不会出现过电压。但由于运行方式及保护装置的要求,有时需要主变中性点不接地运行,所以通常在主变中性点装有避雷器及与之并联的过电压放电保护间隙。避雷器对偶然出现的过电压,能起到很好的降低电压作用,但对于频繁出现过电压时,避雷器如果频繁动作,有可能使避雷器爆炸;放电间隙则当频繁出现高电压时,间隙击穿放电,然后又恢复,不会损坏,因此,必须安装放电间隙。

6、为什么要求同步发电机在内部故障时能进行快速灭磁?

同步发电机发生内部短路故障时,虽然继电保护装置能迅速地把发电机与系统断开,但如果不能同时将励磁电流快速降低到接近零值,则由磁场电流产生的感应电势将继续向故障点提供故障电流电流,时间一长将会使故障扩大,造成发电机绕组甚至铁心严重受损。因此当发电机发生内部故障时,在继电保护动作快速切断主断路器的同时,还要求励磁系统能对发电机进行快速灭磁。

7、发电机解列后, 6KV工作电源开关为什么要及时退出备用?

1)防止万一有人误合该开关后,发电机将经高厂变,通过6KV工作电源开关、再通过启动变与系统并列,发电机很显然不符合并列条件,故将造成发电机非同期并列,对发电机造成很大的电流冲击。

2)防止万一有人误合该开关后,则6KV厂用电经高厂变升压到发电机的额定电压,发电机将变成异步电动机全电压启动,巨大的启动电流(5~7倍额定电流)无异于短路,高厂变、启动变将承受短路电流的冲击,甚至造成其损坏。

3)防止万一有人误合该开关后,将造成主变低压侧反送电,全电压的冲击,对主变来说也是极为不利的。

4)防止万一有人误合该开关后,巨大的电流将有可能使6KV开关开断不了而发生爆炸,损坏设备的同时将危及人身安全。

8、单元机组运行中接受哪几个负荷变化指令?

1)运行操作员对机组设定的目标负荷,这是本机组就低(LOCAL)规定的机组出力要求;

2)调度中心自动调节系统(ADS或AGC)的遥控负荷分配要求;

3)电网频率偏差△f对机组负荷要求的修正;

4)机组内部的异常情况对机组负荷的修订。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读