首页 > 电工基础 > 变压器

电力变压器日常检查项目,电力变压器的日常检查周期

作者:老电工时间:2020-02-15 16:47:55

为保证电力变压器的正常运行,需要做好变压器的日常点检工作,这些检查项目包括的内容很多,主要有变压器运行声音、变压器油温、变压器的各项设备等,并安排日常检查周期。

电力变压器的日常检查项目

1、变压器运行声音是否正常。检查变压器声音、油温是否正常。

2、冷却系统的运行是否正常。

3、检查变压器的外壳接地是否良好。

4、检查变压器的负荷电流、运行电压是否正常。

5、变压器油色、油位是否正常,各部位有无渗漏油现象。检查变压器各密封处是否存在漏油和渗油的情况。

6、变压器油温及温度计指示是否正常,远方测控装置指示是否正确。

7、有载分接开关的分接指示位置及电源指示是否正常。

8、变压器是否还存在设计、安装缺陷。

9、各控制箱及二次端子箱是否关严,电缆穿孔封堵是否严密,有无受潮。

10、警告牌悬挂是否正确,各种标志是否齐全明显。

11、变压器两侧母线有无悬挂物,金具连接是否紧固。引线不应过松或过紧,接头接触良好,试温片有无变色或有无融化现象。

12、呼吸器是否通畅。硅胶是否变色。瓦斯继电器是否充满油。压力释放器(安全气道)是否完好无损。

13、瓷瓶、套管是否清洁,有无破损裂纹、放电痕迹及其它异常现象。

14、主变外壳接地点接触是否良好,基础是否完整,有无下沉有无水泥脱落或裂纹。

15、检查变压器的高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹。

16、检查变压器的接线端子有无接触不良、过热现象。

17、检查变压器的运行声音是否正常。正常运行时有均匀的嗡嗡电磁声,如内部有噼啪的放电声则可能是绕组绝缘的击穿现象,如出现不均匀的电磁声,可能是铁芯的穿芯螺栓或螺母有松动。

18、检查变压器的吸湿剂是否达到饱和状态。

19、检查变压器的油截门是否正常,通向气体继电器的截门和散热器的截门是否处于打开状态。

20、检查变压器的防爆管隔膜是否完整,隔膜玻璃是否刻划有“十”字。

21、检查变压器的冷却装置是否运行正常,散热管温度是否均匀,有无油管堵塞现象。

22、检查变压器有无渗漏油的现象,油位、油色、温度否超过允许值,油浸自冷变压器上层油温一般在85℃以下,强油风冷和强油水冷变压器应在75℃以下。

23、检查瓦斯继电器内是否充满油,无气体存在。

24、对室外变压器,重点检查基础是否良好,有无基础下沉,对变台杆,检查电杆是否牢固,木杆、杆根有无腐朽现象。

25、对室内变压器,重点检查门窗是否完好,检查百叶窗铁丝纱是否完整。

26、其他应该检查的项目变压器故障率的降低不仅依赖于设备制造和安装的质量,而且还取决于设备的日常点检和检修。

27、检查安全气道玻璃膜的完整程度,是否有裂纹。

28、检查气体继电器中油面的高度,变压器外壳是否清洁。

29、变压器套管是否清洁、无裂纹,引线接头是否良好,有无过热现象。

电力变压器的日常检查周期

控值班人员每班巡检2次,设备点检人员一般坚持每天进行一次点检检查,记录重要的参数数据,并对数据曲线进行分析。

如果遇到气候变化、特殊事件等,也会适当增加日常点检检查的次数。发现参数异常时,应进行跟踪点检,对参数变化情况进行综合分析,判断其变化趋势。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读