变压器交流耐压试验的故障分析

作者:老电工时间:2020-02-16 17:43:24

对更换的一台有载调压变压器发生的放电矿障进行分析,经详细分析计算、断定是某一部分的绝缘件表面受潮引起事故、并通过试验验证了上述判断的准确性。

变压器交流耐压试验的故障分析

一、事故经过

我局北洛35kV 变电站增容,更换1 号主变。由原来的无励磁调压SL 7 - 3150/35 主变更换为有载调压SFZ7 - 10000/3 5 主变。吊心前试验时,除交流耐压试验项目没做外,其它所有的试验项目均合格。经吊心检查,最后做交流耐压试验。使用的是交流耐压配套试验设备。

试验变压器特性参数:

型号: TDJ; 容量: 25kVA; 电压比:150kV ö3 80V; 电流比: 0. 168A ö65. 8A; 阻抗:7. 9%。

感应式移圈调压器的特性参数为: 型号:TDJA - 25ö 0. 5; 输出容量: 25kVA; 输入电压:380V; 负载电压: 0~ 450V; 最大输入电流:85A; 最大负载电流: 55A。

根据试验规程标准,变压器高压侧短时交流耐压U el 为72kV。应在试验变压器低压侧施加的电压为U 1 = U el/Ke =72000/(150000/380) = 182V。变压器低压侧短时交流耐压U e2 为30kV ,应在试验变压器低压侧施加的电压为U 2 = U e2/Ke =30000/(150000/380)= 76V。

试验前,考虑变压器容量较大,能使变压器线端电压升高,估计升高电压△U = 2kV 左右,那么高压侧耐压时,应从试变低压侧施加的电压U 实加= (72000 - 2000)/(150000/380) =177V。

试验过程中,先对变压器低压侧做耐压试验,合格后对高压侧试验。高压侧试验时,在试

变低压侧施加电压到174V 时,变压器内部有很大的放电声。立即停电,外观检查无异常后,又加压试验,在施加电压到170V 时,又产生放电响声。经研究,决定在高压试验回路中串接一电流表,直接测量高压侧电流,观察其变化规律,经查正常后,再次试验。当电压指示172V ,电流为158mA 时,又发生放电现象,稍停3s,放电持续激烈,但电流却不增大,只在158~ 170mA之间摆动。还不足以使试验保护装置跳闸,故再一次停电研究。

二、事故分析

经分析,这种现象不是绝缘不良造成的。因为当绝缘不良击穿时,电流随电压的增加而增大很多,而在本测试过程中电流却是缓缓增加。故考虑有两种因素: 一是高压引线对外壳或铁心距离不够引起放电; 二是高、低压绕组之间放电。

把低压侧短路接地线拆除后,再加压试验仍放电,由此判断是高压引线及绕组对地距离不够而放电,再一次吊心检查理。吊心后,认真检查发现A 相高压引线与上轭的距离为2cm ,并且高压引线的绝缘纸约有长2cm 严重烧焦。

更换烧焦的绝缘纸,加大引线对铁轭的距离。工作完成就盖上钟罩,注油静置放一段时间后,重新加压试验,在电压升到170V 时,又发生放电现象,断定是变压器绕组内部故障。进一步分析认为,绝缘纸不是放电烧焦的。若放电击穿,纸上应有小孔,短时间去穿放电,不能发热烧焦。再则,这段距离虽然很近,但是浸在击穿强度为55kV /2. 5mm 的绝缘油中,是远远不能引起放电的,经查实,高压引线时,还没有全部降温就包上绝缘纸造成的。

究竟是设备内部故障还是所加电压太高造成的击穿?分析计算如下:

变压器高压侧电容量为:

Cx = R 4CN(100 + R 3)/R N (R 3 + ρ)= 3184 × 50 × (100 + 74)/60 × (74 + 0. 5)= 6197pF

式中 R 4 —— 标准固定无感电阻,其值为

31848Ω

CN —— 标准真空电容器,电容量为50p F

R N —— 分流器位置电阻,它随分流器

开关位置的不同而不同,这里取RN = 608Ω

ρ—— 滑线电阻,取Q= 0. 58Ω

R 3—— 高压侧可调电阻,取R 3 = 748Ω

变压器高压侧耐压试验电流为:

Ic = ωCxU el= 314 × 6197 × 10- 12 × 72 × 103= 140mA

变压器线端电压升高值为:

△U = U elωCxU 2HZK%/SH = 72 × 103 × 314 × 6197 × 10- 12×(150 × 103) 2× 7.9%/25 × 103 = 9961V ≈ 10kV

式中 CX —— 变压器电容量

U H —— 试变额定电压

SH —— 试变额定容量

Zk —— 试变额定阻抗

由此得知变压器端部电压升高值△U > 2 kV ,那么照此推算,则试变低压侧应施加的电压为:

U =(U e - △U)/Ke= 157V

以前试验时,相当于变压器高压侧施加的电压为70kV + 10kV = 80kV ,超出试验规程规定的试验标准72kV ,但是没有超出出厂试验标准85kV 。通过以上分析计算,断定造成事故的原因是某一部分的绝缘件表面受潮(如夹件、绝缘木、白布带等) ,当电压低时,不能造成电压的游离; 当电压高时电子游离加快,沿绝缘件表面同接地铁件间形成回路(即沿表面放电) ,放电后恢复正常,然后,再游离,再放电,持续循环。

三、事故处理及结论

最后重新吊心,对暴露在空气中的器身缓缓加压,发现A 相高压引线绝缘支撑木下表面首先闪络放电。经查,此支撑木下表面粗糙潮湿,并带有毛细纤维之类东西,估计是吊心过程中,用抹布擦试时的遗留物。经更换后,试验合格。

综上所述,得出如下结论:

(1) 对高电压大容量设备进行交流耐压试验时,因电容引起端部电压升高,其值应详细计算,不能盲目估算。

(2) 进行交流耐压试验时,直接在被试设备的加压端进行电压测量。

(3) 严格执行规程,做变压器吊心前的耐压试验,发现问题,吊心处理。

(4) 吊心过程中,认真仔细检查所有部件,遇有问题要谨慎处理。