作者:老电工时间:2019-08-06 15:02:58

变压器负载能力及保护整定值校验

软启动装置选用时除注意上述要求外,还要注意为设备供电变压器负载能力。事前变压器已接近满载,要慎重选用软启动设备。

增设功率比较大设备时,核对校验变压器荷载能力和保护整定值;增加软启动设备后,变压器二次侧断路器短路短延时脱扣器整定值Ir2为:Ir2≥1.1(IL+1.35*K*Ie) A

式中:IL—变压器正常运行时负荷电流 A;K—新增加软启动设备启动电流与电动机额定电流比值(见表1);Ie—新增加电动机额定电流 A。

计算出Ir2应小于变压器二次侧断路器现实际短路短延时脱扣器整定值;否则,新增加设备启动时,变压器二次侧断路器要分断跳闸。造成软启动器选用失败。

应用机械类型选用功能执行功能启动电流(%)启动时间(秒)

1.离心泵标准启动减少冲击,消除水锤3005~15。

2.螺杆式压缩机标准启动减少冲击,延长机械寿命3003~20。

3.离心式压缩机标准启动减少冲击,延长机械寿命35010~40。

4.活塞式压缩机标准启动减少冲击,延长机械寿命3505-10。

5.传送带运输机标准+突跳启动平稳,减少冲击3003-10。

6.风机标准启动减少冲击,延长机械寿命30010~40。

7.搅拌机标准启动降低启动电流3505~20。

8.磨粉机重载启动降低启动电流4505~60。

以上介绍了变压器负载能力及保护整定值校验要求,希望对大家有所帮助。