电机外壳防护型式与冷却方法

作者:老电工时间:2022-09-11 10:11:11

有关电机外壳防护型式与冷却方法,电动机的防护型式,电机冷却方法代号由字母IC、冷却介质代号和两位表征数字织成,第一位数字代表冷却回路布置,第二位数字代表冷却介质驱动方式,常用冷却方法,包括开启式与封闭式。

电机外壳防护型式与冷却方法

1、电动机的防护型式:代号为IPXX

防护标志由字母IP和两个表示防护等级的表征数字组成。

第一位数字表示:防止人体触及或接近壳内带电部分及壳内转动部件,以及防止固体防异物进入电机。

第二位数字表示:防止由于电机进水而引起的有害影响。

2、冷却方法:电机冷却方法代号由字母IC、冷却介质代号和两位表征数字织成。

第一位数字代表冷却回路布置,第二位数字代表冷却介质驱动方式。

3、电机外壳常用冷却方法:

1)、开启式,防滴式,冷却方法为IC01——空气可以通过电机自带风扇进出电机内腔,将电机内部热量带走。可以适合电机的功率从很小到很大,但由于电机内部可出进出空气,电机内部有灰尘,形响电机的绝缘性能,原JS系列电机使用较多,现在的Y系列电机使用较少,只有在环境条件较好的情况下才有使用。

2)、封闭式,防护等级为IP44以上,冷却方法分为:(电工天下 www.dgjs123.com)

IC411——全封闭自扇冷,电动机外壳带散热片,内风路和外风路靠自带风扇循环。全封闭自扇冷电机具有结构简单,制造成本低等优点,在电机功率许可和能够达到冷却效果的条件下应优先选用。

IC511——全封闭自扇冷,电动机周围带散热管,内风路和外风路靠自带风扇循环。【电机外壳防护型式与冷却方法】

具有结构相对独立的特点,我公司引进西门子公司电机中心高在560以上的隔爆型电机使用这种结构的较多。

IC611——电动机上部带散热管式散热器,内风路和外风路靠自带风扇循环。当电机功率较大,需要一定的散热量,电机自身散热片不能满足散热要求情况下使用,如YKK、YAKK系列电机,电机运行相对于水冷方式比较独立。

IC81W——全封闭,电动机上部带水冷散热器,内风路靠自带风扇循环。这种冷却方式冷却量较大,可以将电机功率做到很大,但缺点是需要水源和管线,成本高,结构复杂,维护困难。

IC416——全封闭,电动机外壳带散热片,内风路靠自带风扇循环,外风路靠强制风机循环。(变频电机)

IC616——电动机上部带散热管式散热器,内风路靠自带风扇循环,外风路靠强制风机循环。(高压变频电机)

电动机冷却方式的选择原则是:从电机独立性考虑,电机冷却方式能采用自扇冷的不采用强制冷却,能采用空冷的不采用水冷。低压电机1000KW以下、高压非防爆电机2000KW以下的2、4极电机采用IC411这种冷却方式。高压电机1000KW以上电机宜采用IC611,2000KW以上宜采用IC81W水冷。