首页 > 电工基础 > 变压器

变压器额定电流如何计算?

作者:老电工时间:2016-06-04 08:46:41

变压器额定电流的计算方法

变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
高压侧:500*0.058=29A
低压侧:500*1.44=720A

可以超过额定的20% 即:720+720*0.2=864A

不建议这样长期使用,应注意变压器的升温。变压器额定电流的计算方法
 
10KV的500KVA三相变压器其二次额定电流721A,指的是A、B、C每一相电流都为721A,不是指三相电流之和。
计算方法:Ie=500/(1.732*0.4)=721(A)

附1,变压器的额定电流是按三相之和还是每一相的值?

变压器是630KVA的,二次侧额定电流是909A,现在电流为600,600,650,我认为超载了,可领导说我算错了,他说经济运行电流应该是每相720,请问是对是错?

额定电流一般指的是相电流,的确是909A(630/0.4/1.732)

经济运行状态,变压器所带负载应该是额定容量的80%,准确地说是727A.

附1,变压器的额定电流怎么算?

比如1250KVA的变压器·应该怎么算它的额定电流?

根据功率等于电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就计算出来了。

楼主的1250KVA的必定是三相变压器,其额定电压为380V,则额定电流I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)

答案就是1900A。

附2,变压器额定电流计算公式
   
电力 变压器变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。
对单相变压器: 
I1N = SN / U1N
I2N = SN / U2N
对三相变压器:
I1N=SN/[sqrt(3)U1N]
I2N=SN/[sqrt(3)U2N]
U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载状态时的电压。单位为V。相变压器中,额定电压指的是线电压。
SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为相同。
I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A。

附3,变压器怎么算额定电流

三相电力变压器额定电流计算公式
Ie=Se÷(1.732×Ue)
式中:
Ie为额定电流(A)
Se为额定容量(KVA)
Ue为额定电压(KV)
1250KVA三相变压器其额定电压为380V,则额定电流I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)
答案就是1900A

附4,变压器额定电流计算

变压器的额定电流。电机的额定电流。电灯的额定电流。变压器的容量。这些如何计算?为什么每个人的计算公式都不同?求标准公式,并注说明.

先估算负荷电流
1.用途
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
2.口诀
低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。
千瓦、电流,如何计算?
电力加倍,电热加半。 ①
单相千瓦,4.5安。 ②
单相380,电流两安半。 ③ 收起

1、变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的额定电流。计算变压器的额定电流,必须知道变压器的容量和电压等级,额定电流Ie=容量S/1.732*U;
2、电动机的铭牌上标有电机的有功功率和额定电流。如果要计算,公式是Ie=P/1.732*U*Pf(P为电机功率,Pf为功率因数)
3、电灯比较简单,一般都是单相回路,比如60W的电灯,电流I=60/220=0.27A。灯泡可视为纯阻负载,功率因数趋于1。
4、变压器的容量就指其视在功率,公式S=1.732*U*Ie。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读