首页 > 电工基础 > 变压器

变压器铁芯截面积的计算公式及问题解答

作者:老电工时间:2016-05-15 16:05:46

变压器铁芯截面积的计算公式与问题解答

1KVA以内的变压器一般采用EI型铁芯的壳式结构,其铁芯截面积按下式计算。

变压器铁芯截面积S=系数K乘以变压器次级计算功率P2的平方根(cm2)
既S2=K2P2(cm2)
式中:
K为经验系数,其值为
变压器次级计算功率P2为0VA到10VA,经验系数K选1.25到1.15
变压器次级计算功率P2为10VA到50VA,经验系数K选1.15到1.1.12
变压器次级计算功率P2为50VA到500VA,经验系数K选1.12到1.10
变压器次级计算功率P2为500VA以上,经验系数K选1
S=ab(cm2)
式中
a为铁芯宽(cm)
b为铁芯净迭厚(cm)
考虑到硅钢片冲制时切口边沿部分的毛刺和片间的绝缘层,铁芯的实际迭厚b'比b大,既
b'=b/ks(cm)
式中:ks为迭片系数.对厚度为0.35mm和0.5mm的硅钢片,ks可取0.94到0.95,若采用成型框架绕制,ks可相应增大至0.96到0.97
上述ks值是假设硅钢片冲制成型后,其切口边沿毛刺不大于0.035mm(此一毛刺高度常作为验收的最低标准)'且装迭时,毛刺按同一方向排列。冲制质量欠佳,装迭时又不注意毛刺方向者,ks值应取0.9或更小。

二、变压器容量与铁芯的计算方法

问题:
手里有一个变压器铁心,(50HZ的)可是不知道他是多少容量的(想知道它最大能负载多少瓦的电器)我自己量了一下.如图.请教最大能提供多少W的功率?
最大能提供多少W的功率?在这个功率下.初级次级的线直径得多少?(输出双12V)双12V时.初级得多少圈?次级得多少圈?

如图:

中间那个铁心长应该是40mm左右,我看过很多变压器,边宽大多都等于2分之一中间柱子。

中间的舌宽尺寸是多少? 如果是38毫米,那么铁芯截面积是:3.8*5=19平方厘米。
根据变压器计算公式:S=根号P,功率P=S*S=19*19=361瓦。
追问:
没有拆开铜钱。无法测量,上面的这些参数不能算出吗?要不我明天去拆开量一下。反正都要拆开的。

追答:
可以按照我的推论估算:把19*19=361瓦再除以1.5的系数,这个铁芯可以作为200瓦的变压器来用。
每伏匝数T=45/S=45/19=2.37
初级匝数:220*2.37=521圈,用0.35漆包线。
次级匝数:12*2.37+12*2.37,用1.0毫米漆包线。

三、变压器铁芯截面计算

问题:

两个同规格微波炉EI型变压器铁芯,去掉I型铁芯,E型铁芯对接,求铁芯截面如何计算。铁芯宽90毫米,高60毫米,厚72毫米,舌宽30毫米。准备自制微型电焊机,打算重绕初,次级绕组,请问初,次级绕组线径大小及匝数分别是多少?

解答:

单相小型变压器简易计算方法:

1、铁芯截面积S=9X7.2=65cm2)
2、根据铁芯截面积(cm2)求容量
  P=(S/1.25)2(VA)=(65/1.25)2=2700VA
3 根据容量确定一次线圈和二次线圈的电流
  I=P/U
  I单位A、P单位vA、U单位v.
  I1=P/U=2700/220=12A
  I2=P/U=2700/40=67.5A(电压取40V,是以工作时的电压算)
4、每伏匝数
  ωo=45/S=45/65=0.7匝
 5、一、二次匝数
 初级 ω1=U1ωo=220X0.7=154匝
 次级 ω2=1.05 U2ωo =1.05X60X0.7≈44匝(电压取60V,是以空载时的电压算)
 6、求导线直径(截面积)
 初级  d1=0.72√I (根号I1)=0.72√12≈ 2.5mm(4mm2或6mm2铜线都可以)
 次级  d2=0.72√I (根号I2)=0.72√67.5≈ 6mm(16mm2或25mm2铜线都可以)
 经常长时间用取大值。

四、变压器铁芯的有效截面积的计算问题

问题:

ee型骨架 加个图更好  铁芯外长5.6cm 宽 4.8cm  迭厚2.5cm ,内长  2.8宽  1cm  (有两个) 怎么算出它的有效面积?

解答:

ee型骨架铁芯外长 L1 =5.6cm ,宽 W1 =4.8cm  迭厚D =2.5cm ;内长 L2 = 2.8cm,宽W2=  1cm  (有两个) 它的有效面积S 计算如下:

S = (L1 - L2)x D = (5.6-2.8)x2.5 = 7 cm2

所以,该铁芯的有效截面积大约是 7 平方厘米。

铁芯宽度W等参数,在计算铁芯平均磁路长度的时候会用到。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读