首页 > 电工基础 > 变压器

变频电机堵转与带负荷悬停的差别

作者:老电工时间:2016-05-18 20:18:32

变频电机堵转与带负荷悬停的区别

堵转:一般电流大于变频器(电机)的额定电流,变频器很快会过载保护;主要是机械原因、设备损坏、卡死等造成。

悬停:提升设备会用到这种工况。一般变频器功率要选大一档或二档、通用型(建议选矢量型)变频器。抱闸由变频器数字量输出点控制。

起动时:当电流达到或接近电机额定电流时打开抱闸(此时转矩已经足够,保证不下滑溜车),被提升物料上升。

停机时:频率(电机转速)下降至只有几Hz(或接近0Hz)时关闭抱闸、同时变频器停机;

可以频繁起停,没问题的!不会损坏抱闸!如:高炉等的上料、电梯、行吊等。

执行悬停:变频器减速停机时;-- 电工技术之家

悬停:变频器停机、抱闸包紧以后;可以说悬停时间没有限制。

退出悬停:变频器启动运行时。

行程的两端必须安装超限保护等;建议控制抱闸的接触器放大两档,并采用两个接触器串联控制,接触器线圈并联。

防止因接触器主触点粘连而溜车。电机必须采用外部强制风冷,不能与电机同步起停。(系统运行时必须连续运行,即使变频器暂时停机也不能电机的停冷却风机。)

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读