首页 > 电工基础 > 变压器

变压器的主要技术参数的含义

作者:老电工时间:2022-09-10 09:14:17

有关变压器的主要技术参数的含义,变压器的常见技术参数,包括变压器的额定容量、额定电压、额定电流、容量比、电压比、铜损与铁损等。

变压器技术参数的含义

额定容量:厂家规定的使用条件下,在额定电压、电流连续运行时所输送的容量。

额定电压:指变压器长期运行时,所能承受的工作电压(指中间分接头)。

额定电流:额定电流:指在变压器额定容量下,允许长期通过的电流。

容量比:变压器各侧的额定容量之间的比值。如某变压器容量为31500千伏安,其容量比为100%、100%、67%,即变压器的一次容量、二次容量、三次容量分别为31500、31500、21000千伏安,运行中注意按各侧所规定的容量监视负荷

电压比(变比):指变压器各侧之间的电压比。

铜损(短路损耗):指第一、二次电流流过改线圈电阻所消耗的能量之和。由于线圈多为铜导线,故简称铜损。铜损与一、二次电流的平方成正比,铭牌上所标的千瓦数系指线圈在75℃时通过额定电流的铜损。

铁损:指变压器在额定电压下,(二次开路),在铁芯中消耗的功率。其中包括激磁损耗和涡流损耗

百分阻抗(短路电压%):指指变压器二次短路,一次施加电压,并慢慢使电压加大,当二次产生的短路电流等于额定电流时,一次所施加的电压叫短路电压,铭牌上用的是百分数来表示,即:(短路电压%)=短路电压/额定电压×100%

空载电流:指变压器在额定电压下空载(二次开路)运行时,一次线圈中通过的电流。一般以额定电流的百分数表示。即Ⅰo%=Ⅰo/Ⅰe×100%

三圈变压器的百分阻抗有高、低压间、高中压间和中低压间三个百分阻抗,测高低压百分阻抗时,中压线圈需路,测高中压百分阻抗百分阻抗值时,低压线圈需开路,测中低间百分阻值时,高压线圈需开路。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读