变压器绕组的联接组与零序电抗有什么关系?

作者:老电工时间:2016-04-20 10:54:14

变压器绕组的联接组与零序电抗的关系

变压器绕组的联接组对零序电流的流通情况有着很大的影响,从而将影响到零序电抗的数值。

例如:在联接的绕组中,方向相同的零序电流无法流通,在等值电路中相当于开路,而在另一个联接的绕组中,方向相同的零序电流则可以经过中性点留流通,等值电路相当于通路;

在联接中,零序电流可以再绕组内形成环流,三相的绕组将形成一个短路的闭合回路,线路上也没有零序电流。 来自:电工技术之家

对于目前在电力系统中使用较大的联接变压器,根据我国某个系统的运行测验,变压器的正序短路抗阻要比零序的大到快百分之二十左右,以往也由于变压器的零序电抗就取等于正序电抗,这也会使得计算出来的零序电流值偏低,以造成零序继电保护值因为偏低而使得产生错误。