变压器油如何取样?变压器油的取样与试验方法

作者:老电工时间:2019-12-18 09:53:19

有关变压器油的取样与试验方法,对变压器油采样,目的是为了进行变压器油的试验,采样时所用的容器和采样方法,采样前后的试验方法与注意事项等。

变压器油的取样与试验方法

1、为了进行变压器油的试验,必须对变压器油采样。取样工作应在干燥的晴天进行。

采样时所用的容器和采样方法,对能否真实地反映油的实际质最具有直接影响。做耐压试验的油样不应少于0.5kg,简化试验的油样不应少于1kg。

2、采样容器应用0.5kg或1kg容量的广口磨砂玻璃塞的无色玻璃瓶。一次应采2一3瓶,以分别供分析和试验用。采样时应贴上标签,注意油样名称、来源、取样日期、取样人、天气情况及其他资料。

3、采样容器使用前,应以汽油、肥皂液或其他除油污的溶剂(如磷酸三钠)洗净,再用清水冲洗至不呈碱性并使用水从瓶壁上能均匀流下时为止。最后再用蒸馏水洗涤数次。洗净的采样容器放人105℃的烘箱中烘干,冷却后将瓶塞盖紧,在使用前不得开启。

4、取样后,用干净的纸或布将玻璃塞处包扎牢固,以防脏物及水分沽污瓶口。

5、室外采样要在晴天或湿度小的干燥天气进行,采样时应严防雨雪或沙尘等杂物侵入。

6、对储油设备中的油,采样前通常应静置8h以上;在运行中的变压器上采样,则不需静置。

7、采样前后,应用干净或不带毛头的细布,将取样口周围揩擦干净。

8、当采取运行中变压器的油样时,应从油箱下部的放油阀门或取样阀门先放出底部积存的污油约2kg,以清洗放油孔,然后再取油样。

9、当采取变压器补充的新油及刚过滤的油样时,应经过充分静置后,才能采取油样。 来自:电工技术之家

10、在从没有放油管(或油样活门)的小型变压器取样时,可在其不运行时用玻璃管等插人变压器中,以抽取底部的油样,也可用换油的方法来代替取样。

11、从油箱中采样时,在打开桶盖后,用洗净并干燥过的玻璃管插入油中,同时用拇指压紧管口,待插人后松开拇指,使油进入管中,再用拇指压紧管口,提出玻璃管,一面旋转,一面放出管中的油,以洗涤采样管,如此反复进行2次,然后吸取油样。

12、在成批油桶内采样,应按油桶总数的5%选取样品,但不应少于2桶。在整批小型提桶或瓶内采样,应按总桶(瓶)数的2%采取样品。

13、采取油样时,应严格遵守现场的安全防火规程。