首页 > 电工基础 > 变压器

变压器的分类与铭牌额定值

作者:老电工时间:2022-09-10 20:34:36

有关变压器的分类与铭牌额定值,变压器的种类,包括电力变压器、仪用变压器、电炉变压器、控制变压器、试验变压器、整流变压器等,理解铭牌上各种数据的意义,正确使用变压器

变压器分类与铭牌额定值

变压器的种类很多,按用途分除了以上介绍的电力变压器外,还有仪用变压器、电炉变压器、控制变压器、试验变压器、整流变压器、电焊变压器等。

按相数可分为单相变压器、三相变压器、多相变压器等。

按冷却方式可分为干式变压器、油浸变压器(包括油浸自冷、浸风冷、强迫油循环风冷或水冷等)和充气式变压器。

另外,还有其它的分类方法。每台变压器都有一块铭牌,上面记载变压器的型号与各种数据。只有理解铭牌上的各种数据的意义,才能正确使用变压器。

主要额定值:

1、型号:型号表示出变压器的结构特点,额定容量和高压侧的电压等级。来自:电工技术之家

2、额定电压:原绕组(又称初级绕组,一次绕组)的额定电压是指在原绕组上的正常工作线电压值。它是根据变压器的绝缘强度和允许的发热条件而定的。副绕组(又称次级绕组,二次绕组)的额定电压是当原绕组所接电压为额定值,分接开关位于额定分接头上,变压器空载时副绕组的线电压。

3、额定电流:额定电流是根据变压器允许发热条件而规定的满载电流值。在三相变压器中,铭牌上所表示的电流数值是变压器原、副边线电流的额定值。

4、额定容量:变压器的额定容量用Sn表示,单位为伏安或千伏安。其大小由它的输出电压和输出电流的乘积决定。额定容量用来反映变压器传送最大电功率的能力。一台运行中的变压器实际输出的有功功率不一定达到额定容量,而是与负载的功率因素有关。因此,提高负载的功率因数对充分利用变压器容量有密切的关系。

5、阻抗电压:阻抗电压又称为短路电压。它反映在额定电流时变压器阻抗压降的大小。通常用它与额定电压的百分比来表示。

6、温升:温升是变压器在额定运行状态时允许超过周围环境温度的值。它取决于变压器所用绝缘材料的等级。此外,铭牌上还标有油重、器身重、总重,绝缘材料等级及联接组标号等。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读