首页 > 电工基础 > 变压器

变压器变比与变压器绕组的关系

作者:老电工时间:2016-04-16 05:32:52

一、变压器变比与变压器绕组的关系

变压器原绕组和变压器副绕组中的感应电势,与绕组的匝数成正比。

变压器绕组本身有电阻压降和漏磁压降,原绕组输入电压U 忽略绕组压降,认为绕组中的电压与电势相等。

变压器U 的匝数比,比值K称为变压器变比系数。

二、变压器变比与变压比

变压器变比K与变压器一二侧的电压U1 U2   绕组匝数N1 N2   电流Ⅰ1 Ⅰ2都有关系。
在理想的情况下,变比K=U1/U2=N1/N2=Ⅰ2/Ⅰ1。

三、测量变压器变比的目的

①检查变压器绕组匝数比的正确性;

②检查分接开关的状况;

③变压器发生故障后,常用测量变比来检查变压器是否存在匝间短路;

④判断变压器是否可以并列运行。

当两台并列运行的变压器二次侧空载电压相差为额定电压的1%时,两台变压器中的环流将达到额定电流的IO%左右,这样便增加了变压器的损耗,占用了变压器的容量。因此,变比的差值应限制在一定范围内,按有关规定,变比小于3的变压器,允许偏差为±1%,其他所有变压器为±0.5%。

变比试验亦称变压比测量,就是在变压器的一侧绕组施加一个电压,然后用仪表或仪器测量另一侧绕组的电压值,并通过计算来确定该变压器是否符合设计所要求的电压变换的结果。

变比试验可以检查绕组匝数是否正确、匝间是否有短路现象、绕组接头的连接及分接开关的位置是否正确等。

变比试验一般均采用自动变比速测仪。对新型结线的变压器可采用双电压表法。 来自:电工技术之家

单相变压器要进行极性试验,三相变压器要进行接线组别试验,就是检查变压器高压侧线圈的相位关系是否符合设计要求。极性与组别试验可采用直流法、相量图法及相位表法。

四、三相变压器的变比是相电压之比还是线电压之比?

在组别相同时,变比是扎数比。
扎数比=相电压之比,而不是线电压。
若是DY连接,应为相电压。

五、变压器变比与变压器好坏的关系。为什么测量变压器变比

变压器的变比与变压器的质量是没有关系的。

变压器的变压比是指变压器空载时,一次侧电压U10与侧二次电压U20比值简称为变比。K=U10/U20.

三相变压器铭牌上的变比指线电压之比。

1、测量变比的目的:

(1)检查变比是否与铭牌相符,以保证对电压的正确变换;

(2)检查分解开关的位置是否正确;

(3)在变压器发生故障后,通过测量变比来检查绕组匝间是否存在匝间短路;

(4)判断变压器是否可以并联运行。

2、试验方法:

三相变压器变比测量,用三相电源进行测量,一般采用线电压为380V三相电源,采用三相电源测量电压比时,要求三相电源电压对称,否则将产生测量误差。

3、注意事项:

(1)仪表准确度不低于0.5级,测量用的电压互感器应不低于0.5级;

(2)测量时引线应接触良好,电压表引线不宜过长;

(3)测量电压不低于被测量变压器额定电压1%,且尽量保持稳定,并要同时读取高、低呀两侧的电压指示值。

4、(1)变压器变比不合格,最常见的故障是分接头引线喊错;分接开关指示位置与内部引线不对应造成的;

(2)故障后由于匝间短路也会造成变压器比改变。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读