干式变压器的低压出线方式的主要类型

作者:老电工时间:2016-03-22 15:24:14

干式变压器低压出线方式的类型,以及SC(B)9系列大致含义。

干式变压器低压出线方式

1、低压标准封闭母线

工程配线若选用封闭母线(也称插接式母线或密集型母线槽),相应之干式变压器可提供标准封闭母线端子,方便与外部母排联接。

带外壳(IP20)产品,外壳顶盖上配套提供封闭母线法兰;不带外壳(IP00)产品,只提供封闭母排接线端子。

2、低压标准横排侧出线

当干式变压器与低压配电屏并排放置时,为方便其端子间联接,变压器可提供低压横排侧出线,通常与GGD、GCK、MNS等低压屏相配,变压器厂与开关厂要签署接口配合纪要,确认配合接口详尽尺寸,保证现场安装顺利。

3、低压标准立排侧出线

与横排侧出线相似,当选用多米诺屏等母排为竖向布置低压配电屏时,变压器可提供低压立排侧出线。

SC(B)9系列是什么?

树脂绝缘干式变压器是我公司引进国外先进技术,自主开发了SC9、SCB9系列以及SC10、SCB10系列干式变压器,由于线圈被环氧树脂包封,所以难燃,防火、防爆、免维护,无污染,体积小,可直接安装在负荷中心。一般现在有些使用的ZSG三相干式变压器也是基于这个理念的。

同时科学合理的设计和浇注工艺,使产品局部放电量更小,噪声低,散热能力强,在强迫风冷条件下可以在125%额定负载下长期运行,并配有智能温控仪,具有故障报警,超温报警,超温跳闸以及黑匣子功能,并通过RS485串行接口与计算机相连,可以集中监视和控制。

由于干式变压器具有以上特点,因此广泛应用于输变电系统,如宾馆饭店,机场,高层建筑,商业中心,住宅小区等重要场所,以及地铁,冶炼,电厂,轮船,海洋钻井平台等环境恶劣场所。