首页 > 电工基础 > 变压器

电力变压器瓦斯保护装置运行管理

作者:老电工时间:2020-02-22 15:21:51

有关电力变压器瓦斯保护装置的运行管理方法,瓦斯保护装置应接信号和跳闸,有载分接开关的瓦斯保护应接跳闸,电力变压器在运行中滤油、补油等情况时,应将其重瓦斯改接信号。

电力变压器的瓦斯保护装置

1、电力变压器运行时瓦斯保护装置应接信号和跳闸,有载分接开关的瓦斯保护应接跳闸。

用一台断路器控制两台电力变压器时,当其中一台转入备用,则应将备用电力变压器重瓦斯改接信号。

2、电力变压器在运行中滤油、补油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂时,应将其重瓦斯改接信号,此时其它保护装置仍应接跳闸。

3、当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象,需要打开放气或放油阀门时,应先将重瓦斯改接信号。

4、在地震预报期间,根据变压器的具体情况和气体继电器的抗震性能,确定重瓦斯保护的运行方式。地震引起重瓦斯动作停运的变压器,在投运前应对电力变压器及瓦斯保护进行检查试验,确认无异常后方可投入。

5、电力变压器的压力释放器接点宜作用于信号。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读