变压器绝缘绕组的检测口诀
变压器的绝缘绕组检测:
变配运行保安全,测量绝缘查隐患。 测量使用兆欧表,根据电压把表选。
超过三五两千五,十千以下用一千。 仪表E端应接地,污染严重加G端。
未测绕组和元件,可靠接地保安全。 手摇转速一百二,测后放电再拆线。
说明:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。