电机堵转电流的意义
电机出厂说明书上标明了电机堵转试验时的三相堵转电流,这个数字一般是额定电流的4~6被左右,这个数据有什么意义,作为设备使用单位,这个数据有什么作用?
堵转电流是电机运行时发生堵转故障及电机启动瞬间达到的电流值,设备使用单位使用时主要需要考虑电源容量能否满足电机的启动要求,进而选择电机的启动方式,还有电机的保护用的断路器的选择也需要考虑这个参数,选择不正确会造成电机启动时,断路器保护跳闸(一般的电动机用的断路器就能满足要求,呵呵,不用太担心)。
堵转电流是电机有可能的最大电流,如通电的瞬间、通电电机不能转动时的电流,根据它来选择导线,导线的安全栽流量不能小于它,还有选择保险装置也要考虑它,在线路很远时用它计算线路压降电机的启动电压,考虑电机降压启动时也要用它。它的作用还是挺大的。
交流电动机的堵转指标是什么?,从设计上降低电机的工作电流。
堵转指标是指电机接入额定电压,在转子受外力卡住不动的情况下,测量的各种数据。
比如:堵转电流、堵转转矩等。
电机不允许长时间处在堵转状态下。
设计时在考虑功率不变的情况下降低电流,只能提高机械效率和功率因数,比如使用高导磁材料,减小气隙等。有不了解的可以继续追问。