变压器的极限温度范围是多少
来源:电工天下时间:2016-01-24 05:45:30 作者:老电工手机版>>
变压器的极限温度
变压器的极限温度主要取决于绕组绝缘材料的耐热性能。
油浸式变压器绕组间的绝缘材料,一般采用电缆纸或其他纸质材料,属A级绝缘,而热温度为105℃。
干式变压器常采用玻璃纤维绝缘材料,属B级绝缘,耐热温度为130℃。
如果绝缘材料的温度超过其极限温度(亦即变压器的极限温度),则变压器的寿命便会急剧缩短,甚至会烧毁。
在变压器的运行中,其绕组的中部偏上部位有一个最热区,所以变压器的上层油温高于中下层。
如果上层油温不超标,就能保证变压器正常运行。
由于上层油温与最热区温度之间通常有10℃左右的温差,所以一般规定上层油温不得超过95℃,在实际运行中常按85℃掌握。
变压器的实际温度与环境温度的差值称为变压器的温升。
我国变压器制造标准规定环境温度为40℃,按照这一标准,变压器的最高温升不得超过55℃。
变压器各部分的温升极限值为:线圈65℃;铁芯70℃;油(上层)55℃。
如果环境温度低于40℃,变压器温升可适当提高。