电力变压器异常声音的故障处理方法
变压器正常运行时,交流电通过变压器的绕组,在铁心里产生周期变化的磁力线,引起自身周期性的振动发声,这种响声是均匀的“嗡嗡”声。
但是发出异常声音却是由于外部原因或内部故障所引起的,应及时判断并查出其原因。
根据运行经验,产生异常声音的原因较多,发生的部位也不同,只能不断积累经验,才能作出合乎实际的判断。下面举几个常见例子。
1)过电压(如中性点不接地系统单相接地、铁磁共振等)引起。
2)过电流(如过负荷、大动力负荷起动、穿越性短路等)引起。这种原因引起的声音与上一种相同,声音比原来大,均是“嗡嗡”声,无杂音。但有时也可能随负载的急剧变化,呈现“割割割、割割割”突击的间歇响声。此声音发生时,变压器的指示仪表(电流表、电压表)的指针同时动作,易辩别。
3)夹紧铁芯的螺钉松动引起。这种原因能造成非常惊人的锤击和刮大风之声,如“叮叮当当”和“呼……呼……”声等,但此时指示仪表均正常,油色、油位、油温也正常。
4)变压器外壳与其他物体撞击引起。这是因为变压器内部铁芯的振动引起其他部件的振动,使接触处相互撞击。如变压器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击时,会呈现出“沙沙沙”的声音,有连续较长、间歇的特点,变压器各部分不会呈现异常现象。这时可寻找声源,在最响的一侧用手或木棒按住,再听声音有何变化以判别之。
5)外界气候影响造成的放电声。如大雾天、雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”或“嗤嗤”声,夜间可见蓝色小火花。
6)铁芯故障引起。如铁芯接地线断开时会产生如放电般的劈裂声,铁芯着“火”也会造成不正常鸣音。
7)匝间短路引起。因短路处局部严重发热,使油局部沸腾,发出“咕噜、咕噜”般似水开了的声音。这种声音特别要注意。
8)分接开关故障引起。分接开关接触不良,局部发热也会引起象绕组匝间短路时发生的那种声音。
引起变压器发出异常声音的原因既繁多,又复杂,以上仅举出几例。为了及时发现故障,应加强对变压器的巡视检查
变压器正常巡视检查项目:
1)音响、油位、温度是否正常;
2)气体继电器是否充满油,变压器外壳是否清洁、有无渗漏,防爆管是否完整无裂纹;
3)绝缘套管是否清洁、有无裂纹、有无打火放电,引线接头是否良好、有无过热现象;
4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解;
5)负载及有载调压装置的运行是否正常,分接开关的位置是否符合电压的要求。