电力变压器重瓦斯保护误动的原因与处理措施
电力变压器在吊罩或吊芯检查以及大修后,进行运行中注油、更换硅酸、滤油等工作时,应将变压器重瓦斯保护由跳闸位置切至信号位置。
但某厂在切换变压器瓦斯保护时,变压器轻瓦斯信号发出,同时出现变压器两侧开关跳闸、供电中断的事故。事后分析认为:变压器瓦斯保护回路存在问题。
1、电力变压器重瓦斯保护误动的原因
某厂变压器瓦斯保护原理如图1。
图1 变压器瓦斯保护原理图
按照保护装置压板切换的惯例及有关规定(设备禁止无保护运行,继电保护压板切换先投后退),运行人员将QP2投入,待去退QP1时,变压器轻瓦斯信号动作,保护装置正电源经WSJ2→3XJ→电流线圈→2LP→QP2→QP1→CKJ至负电源,CKJ动作,启动开关跳闸。
虽然,重瓦斯保护由跳闸切至信号过程时间极短,运行20多年也未发现问题,但这次却十分巧合地在瓦斯保护切换过程中使开关跳闸,由此暴露了变压器瓦斯保护二次接线设计及安装方面存在问题。
首先,在重瓦斯保护装置切换片QP1、QP2的安装上,如果按图1,QP1和QP2仅设置一块压板,保护切换也只能先退后投(但这违反继电保护切换的原则和惯例),轻瓦斯保护动作不会构成开关跳闸,但实际安装都如图2,换成了2个保护连线(且两块压板)。
图2 重瓦斯保护装置切换片的实际安装图
其次,WSJ1和WSJ2的信号回路共用1个附加电阻,这是很不科学的。WSJ1和WSJ2的信号回路应相对独立,如图1中虚线所示,这样,不论QP1和QP2如何切换、投退,轻瓦斯均不会启动CKJ开关跳闸。
事后,对某厂十几台1 000 kVA以上电力变压器瓦斯保护回路进行检查,发现二次接线安装均如图1和图2所示,存在同样的隐患。
2、电力变压器重瓦斯保护误动的处理措施
WSJ1和WSJ2的信号回路分别接线,相对独立。施工安装连接片端子时,仅设置一个连接片,可根除二次回路的隐患;或严格按照设计图纸施工,也可免除隐患。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。