电力变压器异常运行现象与处理措施
来源:电工天下时间:2019-12-19 09:54:42 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器异常运行现象与处理措施,变压器异常现象有声音不正常、温度显著上升、油色变黑、油位升高或降低等,变压器储油桓内油位过高或过低的故障及处理等。
电力变压器异常运行问题
变压器在运行中的异常现象:声音不正常、温度显著上升、油色变黑、油位升高或降低、变压器过负荷、冷却系统故障及三相负荷不对称等。
当值班人员发现任何不正常现象时,应按照运行规程规定,采取措施将其消除,并将处理经过记入异常登记簿。
1、变压器储油桓内油位过高或过低
变压器的油位是随着变压器内部油量的多少、油温的高低、变压器所接带的负荷的变化、周围环境温度随季节的变化而变化的。
此外,由于箱体各部焊缝和放油门不严造成的渗漏油也会影响油位的变化。
储油柜的容积一般为变压器容积的10%左右。如油位过高,易引起溢油,不但造成浪费,而且会使部件和本体脏污,当油位过低,低于变压器上盖时,会使变压器引接线部分暴露在空气中,降低于这部分的绝缘强度,有可能造成闪络。
与此同时,由于增大了油与空气的接触面积,使油的绝缘强度迅速降低。当油位降低并遇到变压器轻负荷、停电或冬季低温等情况时,则油位将会继续下降,有可能酿成铁芯烧坏的重大事故。
运行值班人员若发现油位过低而油位计内看不见油位,应及时加油。在缺油不太严重时,即在白天能看到油而到夜间看不到油位,则可尽快安排加油。
在大型强油循环水冷却的变压器中,若发现油位降低,应立即查明原因,检查水中是否有油花,以防止油中渗水而危及变压器的绝缘。因为油渗入水中,在某些部位水便有可能渗入油内。
从以上分析可知,变压器在运行中,一定要保持正常的油位,即一般油位计在储油柜上标记的±35℃的中间的零位附近。运行人员必须经常按时检查油位计的指示。在油位过高时,如夏季,应及时放油;在油位过低时,如冬季,应及时加油,以维持正常油位,确保变压器的安全运行。
2、必须立即停止变压器运行的严重异常
当发生以下严重异常现象时,应立即停止该变压器运行:
(1)变压器内部音响很大,很不均匀并有爆裂声。
(2)在正常负荷和冷却条件下,变压器油的温升很不正常,并不断升高。
(3)从储油柜喷油或从安全气道(防爆筒)喷油。
(4)大量漏油使油位迅速下降,低至气体继电器以下或继续下降时。
(5)变压器油色骤然恶化,油内出现炭质等。
(6)套管有严重的破损和放电现象。
(7)对于导向强迫油循环水冷却变压器,当水油差继电器的压差失常时。
3、变压器出现不对称运行现象
在变压器运行中,造成不对称运行,其主要原因有三个方面:
(1)由于三相负荷不一样,造成不对称运行。例如变压器带有大功率的单相电炉、电气机车及电焊变压器等。
(2)由三台单相变压器组成三相变压器组,当一台损坏而用不同参数的变压器来代替时,造成电流和电压的不对称。
(3)由于某种原因使变压器两相运行时,引起的不对称运行。例如中性点接地的系统中当一相线路故障,以零线代替该相暂时运行,三相变压器组中一台变压器故障暂以两相变压器运行,三相变压器一相绕组故障;变压器某侧断路器的一相断开,变压器的分接头接触不良等。
变压器不对称运行造成的后果是:变压器的容量要降低,即可用容量要小于仍在运行的两相变压器的额定容量之和。并且可用容量的大小和电流的不对称程度有关。
变压器发生不对称运行时,不仅对变压器本身有一定的危害,而且因电流、电压的不对称运行使用户的工作受到影响,另外对沿线通信线路的干扰,对电力系统继电保护工作条件的影响等都不容忽视。
相关文章电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项

怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分

电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组

本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。
时间:2021-06-22 10:16:37
电力变压器的主要分类方式

有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。
时间:2021-05-13 10:17:30