电机额定电流与额定转矩的关系
一、电机额定电流与额定转矩的关系
电机的额定转矩与额定电流的关系式:电机的额定转矩=9550*(电机额定功率/额定转速)。
将额定功率转换一下,P=根号3*U*I*功率因数,变换为额定转矩=9550*(根号3*U*I*功率因数/额定转速)。
计算公式:
其中:M 电机转矩 D 转动半径 F 电磁力 C 电机常数
φ 电机磁通 I 电流
正常工作时认为 φ 是常数
所以 M=Ca×I 也即:电机的转矩 与 电流成正比。
任意转速下的转矩=2*最大转矩/(转差率/最大转矩时的转差率+最大转矩时的转差率/转差率)。
当转差率小于额定功率时的转差率时 任意转速下的转矩=2*最大转矩*转差率/最大功率转矩时的转差率。
在额定转速以前(650rpm以前)转矩的大小只与电流有关,与转速无关。
因此,转矩一定时,电流就一定了,不管转速多少,只要转矩不变,电流就不变。根本没有楼主关心的那个现象存在。
二、电机转速与电流、转矩的关系?
电机转速与电流、转矩的关系
Z710-400他励直流电机参数:
功率:1250KW 电枢电压:660V 电流:2010A
励磁电压:220V 励磁电流:39.5
转速:650/1300r/min
如果需要的转矩一定,转速为多少时电流最小?
解答:在额定转速以前(650rpm以前)转矩的大小只与电流有关,与转速无关。
M=CmIΦ
M-转矩(N.m)
Cm-转矩时间常数
I-电枢电流
Φ-磁场强度
因此,转矩一定时,电流就一定了,不管转速多少,只要转矩不变,电流就不变。根本没有楼主关心的那个现象存在。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。