有关变压器的小知识,变压器铁芯的故障类型有哪些,主要包括铁芯碰壳、碰夹件,油箱内有异物,使硅钢片局部短路等,变压器铁芯故障的测试方法有哪些,下面具体来看下。
1、铁芯碰壳、碰夹件。
2、穿芯螺栓钢座套过长与硅钢片短接。
3、油箱内有异物,使硅钢片局部短路。
4、运行维护差,不按期检修。
5、铁芯绝缘受潮或损伤,如底沉积油泥及水分,绝缘电阻下降,夹件绝缘、垫铁绝缘、铁盒绝缘(纸板或木块)受潮或损坏等,导致铁芯高阻多点接地。
6、潜油泵轴承磨损,金属粉末进入油箱中,堆积在底部,在电磁引力作用下形成桥路,使下铁轨与垫脚或箱底接通,造成多点接地。
1、钳型电流表法(在线测量):对铁芯外引的变压器用钳型电流表法,可以准确地、不停电测试铁芯多点接地故障。
2、色谱分析法(带电取油):抽样进行色谱分析,如果总烃明显增加,且气体中的甲烷、乙烯占主要成分,可能是铁芯多点接地或铁芯硅钢片间维缘损坏。
3、绝缘电阻法(停电测试):用2500伏摇表摇测铁心与外壳之间电阻,绝缘电阻在200兆欧及以上,说明铁芯绝缘良好。如果测量值为200~400欧时,说明铁芯有高阻接地点;如果测量值为1000欧以上时,流过地线的电流较小,且难以将故障排除,可继续运行,定期进行在线监测;如果测量值为1-2欧,则判断铁芯有金属接地点,必须对变压器进行处理。