500kva变压器最大电流和最大负荷是多少
来源:电工天下时间:2022-08-08 11:31:17 作者:老电工手机版>>
500KVA的变压器能带318.75KW的负荷,500kva变压器最大电流和最大负荷是多少,具体参考如下:
1、500KVA的变压器可以带500KVA*0.85*75%=318.75KW的负荷,变压器允许最大长时间负载侧电流(A)=500/1.73*0.4=723(A)。
2、如果从变压器的经济运行角度来说,可以根据变压器的具体参数进行计算,当该变压器的铜损与铁损相等时,变压器的效率最高,损耗最小,运行最经济。
3、如果只从变压器的出力来讲,变压器除了能在满负荷时长期运行,还可以在特殊情况下过负荷运行,过负荷的倍数可根据厂家的数据及变压器运行规程换算。
4、变压器所带负荷还与负荷有关,从技术及安全角度考虑,变压器的负荷率低一些较好,但供电企业对315KVA以上的用户要收取基本电费,从经济角度考虑,负荷率高一些能节省总的支持。