怎么选择配电电力变压器
1、口诀
电力变压器选容量,总用电设备承同时率。再除功率因数和效率。
2、说明
总用电设备是指工厂所有设备功率之和,同时率是指同时间投入运行的设备实际容量与用电设备容量的比值,一般选约为0.7。
3、功率因数:0.8-0.9。
4、效率:0.85-0.9。
电力变压器容量=用电设备总容量×同时率/用电设备的功率因数×用电设备效率
例子:有一工厂用电设备总容量700KVA,实际用量为600KVA,求用电变压器的容量。
同时功率600KVA÷700KVA=0.86,电力变压器容量=(700×0.86)/(cosΦ=0.85×0.85)=600/0.722=830KVA。
注意:如功率因数为0.95,效率为0.9,其容量为:电力变压器容量=(700×0.7)/(cosΦ=0.95×n=0.9)=490/0.855=576KVA,如:功率因数=0.7 ,n=0.9 同时率为0.75,求容量。
电力变压器容量=(700KVA×0.75)/(0.7×0.9)=525/0.63=833KVA。
可见,功率因数越低电力变压器选用越大,反之越小,必须提高功率因数才可以达到节能降耗的目的。