变压器过负荷能力,变压器过负荷运行的注意事项

作者:老电工时间:2021-05-13 09:33:25

有关变压器的使用问题,什么是变压器过负荷能力,变压器过负荷的时间一般是多长,过负荷期间,绕组最热点的温度不得超过140℃,这里总结了变压器过负荷运行时的注意事项,供大家参考。

一、变压器过负荷能力

变压器正常运行时,日负荷曲线的负荷率大多小于1。

根据等值老化原则,只要使变压器在过负荷期间多损耗的寿命和在欠负荷期间少损耗的寿命能相互补偿,仍可获得规定的使用年限。变压器的正常过负荷能力,就是以不牺牲正常寿命为原则而制定的。

在整个时间间隔内,只要做到变压器绝缘老化率小于或等于1即可,且满足以下条件:

1、过负荷期间,绕组最热点的温度不得超过140℃,上层油温不得超过95℃;

2、变压器的最大过负荷不得超过额定负荷的50%;

当系统发生故障时,首要任务是设法保证不间断供电,而变压器绝缘的老化加速则是次要的,事故过负荷是以牺牲变压器的寿命为代价的。绝缘老化率允许比正常过负荷时高得多。

事故过负荷也称急救负荷,是在较短的时间内,让变压器多带一些负荷,以作急用。

为保证可靠性,在确定变压器事故过负荷的允许值时,一般事故过负荷时绕组最热点的温度也不得超过140℃,负荷电流不得超过额定值两倍。

二、变压器过负荷运行注意事项

1、全天满负荷运行的变压器不宜过负荷运行。

2、变压器在低负荷运行,变压器高峰负荷所允许的过负荷情况和持续时间有严格的限制。

3、夏季低负荷,冬季可适当过负荷运行,过负荷15%内。

4、一般情况下,油浸自冷和油浸风冷变压器过负荷不得超过30%;强迫油循环风冷或水冷变压器过负荷不得超过20%。

5、过负荷运行时,冷却器全部投入运行。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢