在变频器中会用到电源变压器,应该如何来选择合适的电源变压器,如何来确定电源变压器的容量大小,电工天下小编带大家来了解下。
1、选用目的
若电网电压不是变频器所需要的数量等级,可以用电源变压器将高压电源变换到通用变频器所需的电压等级。
即使电网电压是变频器所需要的数量等级,为减小变频器对电网的影响,可以加变压器进行隔离,隔离变压器的输入电压和输出电压相同。
2、电源变压器的容量确定方法
变频器的输入电流含有一定量的高次谐波,使电源侧的功率因数降低,若再考虑变频器的运行效率,变压器的容量通常按下式考虑:
变压器的容量(kV·A)=(变频器输出功率/变频器输入功率因数)×变频器效率
式中,变频器功率因数在有输入交流电抗器AL时取0.8~0.85,无输入电抗器AL时则取0.6~0.8;变频器效率可取0.95;变频器输出功率应为所接电动机的总功率。
以上就是变频器中电源变压器的选用原则,希望对大家有所帮助。