电机如何节能,电机节能窍门方法---第2页
3、采用磁性槽楔代替原槽楔。
磁性槽楔主要降低异步电动机中的空载铁损耗,空载附加铁损耗是由齿槽效应在电机内引起的谐波磁通而在定子、转子铁芯中产生的。
定子、转子在铁芯内感生的高频附加铁损耗称为脉振损耗。另外,定子、转子齿部时而对正、时而错开,齿面齿簇磁通发生变动,可在齿面线层感生涡流,产生表面损耗。脉振损耗和表面损耗合称高频附加损耗,它们占电机杂散损耗的70%~90%,另外的10%~30%称为负载附加损耗,是由漏磁通产生的。虽然使用磁性槽楔会使启动转矩下降10%~20%,但采用磁性槽楔的电动机比采用普通槽楔的电动机的铁损耗可降低60k,而且很适应空载或轻载启动的电动机改造。
4、采用Y/△自动转换装置。
为解决设备轻载时对电能的浪费现象,在不更换电动机的前提下,可以采用Y/△自动转换装置以达到节电的目的。因为三相交流电网中,负载的不同接法所获取的电压是不同的,因而从电网中吸取的能量也就不同。
5、电动机的功率因数无功补偿。
提高功率因数,减少功率损耗是无功补偿的主要目的。功率因数等于有功功率与视在功率之比,通常,功率因数低,会造成电流过大,对于一个给定的负荷,当供电电压一定时,则功率因数越低,电流就越大。因此功率因数尽量的高,以节约电能。
6、绕线式电动机液体调速。
液体电阻调速技术是在传统产品液体电阻起动器的基础上发展而成的。仍以改变极板间距调节电阻的大小达到无级调速的目的。这使它同时具有良好的起动性能,它长期通电,带来了发热升温问题,由于采用了独特的结构和合理的热交换系统,其工作温度被限定在合理的温度之下。
绕线电机用液体电阻调速技术,以其工作可靠、安装方便、节能幅度大、易维护及投资低等优点,得到了迅速推广,对于一些调速精度要求不高,调速范围要求不宽,并且不频繁调速的绕线式电动机,如风机、水泵等设备的大中型绕线式异步电动机采用液体调速效果显著。
第二部分,电动机的节能措施
(1)新购电动机,首先考虑选用高效节能电动机,以便节约电能。
(2)合理选择电动机容量。
选择电动机的容量的方法,请参看下一问。
(3)正确地选择电动机的电压等级。
在供电线路短、电网容量允许、启动转矩与过载能力要求 又不高的场合,宜选用380V低压异步电动机既投资少、节电,又维修方便。
在供电线路长、电网容量有限、启动转矩要求较高或过载 能力要求较大的场合,宜选用6kV或10kV等的高压电动机。
(4)轻、重载的电动机应采用丫-△自动切换。
为了提高 电动机的功率因数和降低损耗,当负荷率小于额定功率的 50% (即轻负载)或间歇运行时,将其定子绕组A接线改为丫 接线运行。此时电动机的功率只是额定功率的1/3,足以拖动 轻负载,负载率提高了,铁损则下降了 2/3,其功率因数明显 改善,节能效果显著。