>该产品体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%).
>洁净,无油污,勿需维护。
>不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验。
>绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小。
四、技术参数:
>电压等级:10——600KV
>容量范围:1——600KVA
>空载电流:<7%
>阻抗电压:<8%
>额定电压局放量:<5PC
干式试试验变压器
概述
干式试验变压器产品具有重量轻,体积小,造型美观,性能稳定,使用携带方便等特点,特别适用于现场操作用,是国内更新换代的新型交直流两用高压试验变压器。本系列产品适用于电力系统及各电力用户的现场检测各种电气设备的绝缘性能试验、电器产品的直流高压小电流的各种电压系统或装置中的高压电源。
结构
本系列变压器,利用先进的生产设备,采用线圈绕组环氧真空浇注及CD型铁芯的新工艺,和同类产品油浸式变压器相比,明显地降低重量,减少体积,在质量上提高了绝缘强度和抗湿程度,并有效地削弱了漏磁而大大加强。
技术指标
>阻抗电压:12%
>输出电压波形:工频、正弦波
>表面温升:〈55℃
>空载损耗:0.2%~0.35%
>允许连续过行时间:1/小时
>间续运行时间: 连续
串激式试验变压器
概述
串激式高压试验变压器主要特点及功能同YD/YDQ系列,其不同于上述变压器的功能同高压试验变压器相比有很大的优越性,因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成,单台试验变压器容量小、电压低、重量轻,便于运输和安装。它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可分开成几套单台试验变压器单独使用
特性
在串级试验变器基本原理图中,低压电源加在试验变压器I的初级绕组a1x1上,单台试验变压Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V。励磁绕组A1、C1给第二级试验变压器Ⅱ的初级绕组供电;第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器Ⅲ的初级绕组供电。第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅲ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上,所以箱体对地是绝缘的,试验变压器I的箱体是接地的。[2]
使用注意事项
1. 试验变压器应和操作箱(台)配套使用,操作箱(台)的使用方法,请详细参阅操作箱(台)使用说明书。
2. 变压器外壳、高压尾必须接地。为确保安全,试验人员和其它被试验设备与试验变压器之间必须保持足够的距离。
3. 试验变压器的输出一般应串接限流电阻以保护设备安全。