4、试述断路器失灵保护的作用
1)对带有母联断路器或分断断路器的母线要求断路器失灵保护应首先动作于断开母联断路器或分段断路器,然后动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有电源支路的断路器,同时还应考虑运行方式来选定跳闸方式。
2)断路器失灵保护由故障元件的继电保护启动,手动跳开断路器时不可启动失灵保护。
3)在启动失灵保护的回路中,除故障元件保护的触点外还应包括断路器失灵判别元件的触点,利用失灵分相判别元件来检测断路器失灵故障的存在。
4)为从时间上判别断路器失灵故障的存在,失灵保护的动作时间应大于故障元件断路器跳闸时间和继电保护返回时间之和。
5)为防止失灵保护误动作,失灵保护回路中任一触点闭合时,应使失灵保护不被误启动或引起误跳闸。
6)断路器失灵保护应有负序。零序和低电压闭锁元件。对于变压器,发电机—变压器组采用分相操作的断路器,允许考虑单相拒动,应用零序电流代替相电流判别元件和电压闭锁元件。
7)当变压器发生故障或不采用母线重合闸是时失灵保护动作后应闭锁各连接元件的重合闸回路,以防止对故障元件进行重合。
8)当以旁路断路器代替某一连接元件的断路器时,失灵保护的启动回路可作相应的切换。
9)当某一连接元件退出运行时,它的启动失灵保护的回路应同时退出工作,以防止试验时引起失灵保护的误动作。
10)失灵保护动作应有专用信号表示。
5、发电机及励磁机着火及氢气爆炸的象征、原因、如何处理?
1、发电机及励磁机着火及氢气爆炸的象征有
1)发电机周围发现明火
2)发电机巨响,有油烟喷出
3)发电机静子铁芯、绕组温度急剧上升
4)发电机进、出风温突增,氢压增大
2、发电机及励磁机着火及氢气爆炸的原因有
1) 发电机氢冷系统漏氢气并遇有明火。
2) 机械部分碰撞及摩擦产生火花。
3) 氢气浓度低于标准96%
4) 达到氢气自燃温度。
3、发电机及励磁机着火及氢气爆炸的处理有
1)发电机。励磁机内部着火及氢气爆炸时。应立即紧急停机。
2)关闭补氢阀门。停止补氢。
3)排除氢气。置换二氧化碳