变压器有载分接开关的检查方法
如何对变压器有载分接开关进行全面检查,检查内容包括各触头接触情况,各定触头的压缩情况,检查过渡电阻、阻值符合要求等,变压器有载分接开关要做好定期检查与维护。
变压器有载分接开关的检查要点:
1)检查各触头接触情况,切换触头应无烧伤痕迹。
2)检查各定触头的压缩情况,其间隙符合要求,弹簧弹力应充足。
3)检查过渡电阻、阻值符合要求,电阻丝绝缘应良好。
4)检查油室与变压器顶罩间的密封情况,不能有内渗情况。
5)进行切换动作检查,转动应灵活,无卡阻、分接位置正确。
6)电动操作机构检查,接线牢固、转动正常,限位开关正确动作、指示正确、手动、电动连锁可靠。
变压器分接开关的功能
变压器分接开关从功能上分为有载调压分接开关和无载调压分接开关,如果是无载调压分接开关,由于没有在调整分接头时需要灭弧的问题,所以一般只是油浸式,与变压器绕组布置在同一个油箱内,变压器油仅起到绝缘作用。
在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。操作分接开关控制器即可调整。
手摇操作。
手摇操作一个循环,检查传动机构是否灵活,电动机构箱中的联锁开关、极限开关、顺序开关等动作是否正确;极限位置的机械止动及手摇与电动闭锁是否可靠;水平轴与垂直轴安装是否正确;检查分接开关和电动机构联结的正确性;正向操作和反向操作时,两者转动角度与手摇转动圈数是否符合产品说明书要求,电动机构和分接开关每个分接变换位置及分接变换指示灯的显示是否一致,计数器动作是否正确。
电动操作。
先将分接开关手摇操作置于中间分接位置,接入操作电源,然后进行电动操作,判别电源相序及电动机构转向。若电动机构转向与分接开关规定的转向不相符合,应及时纠正,然后逐级分接变换一个循环,检查启动按钮、紧急停车按钮、电气极限闭锁动作、手摇操作电动闭锁、远方控制操作均应准确可靠。每个分接变换的远方位置指示、电动机构分接位置显示与分接开关分接位置指示均应一致,动作计数器动作正确。